dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

01.12.2016 в 23:46:16

SB3,

SB3 написал: dokar, не знаю, что вы включали), Но если из "расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки" - 40*0,4=16мА + мин. 1 мА набежит при её ,допустим, средней длине 7м её 14 линий). Так что надо как-то объективно всё повключать), а если трешка с двумя кондеями, двумя теплыми полами и т.д.) Причём и кабель там купили явно так себе.

SB3,Расчет придуман для самых мерзких условий , вот о чем - я. А включал я все, но ток доходил до 45А , На вводе 32А.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

01.12.2016 в 23:58:13

ebf написал:

SB3 написал: 40*0,4=16мА + мин. 1 мА набежит

Ну пусть 17мА ,как вы говорите.Что дальше?

ebf, Запас 13,мА , вполне сносно ,даже в НГ , выдежал бы стояк,

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2016 в 00:15:24

dokar написал: ebf, Запас 13,мА , вполне сносно ,даже в НГ , выдежал бы стояк,

Мне интересно,как SB закончит эту мысль :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

02.12.2016 в 00:39:51

ebf, В Москве сотни тыс , наверное - квартир после капиталки и реконструкций получили всего одно узо . С дивана плохо видно. У кого то пришлось пускать а обход оного, шоб не выбивало,но здесь зачастую вина хозяев и дурной менталитет.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2016 в 00:46:11

dokar, Просто хочу услышать ,как SB перейдёт от 17мА ,к селективному УЗО ,но видимо не узнаем

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

02.12.2016 в 00:54:16

ebf написал: dokar, Просто хочу услышать ,как SB перейдёт от 17мА ,к селективному УЗО ,но видимо не узнаем

ebf, Я придумал новое УЗО - коллективное, впрочем оно уже продается. С колечком.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2016 в 01:31:21

ebf, фигли мне переходить -ставить), оно должно быть). Давайте гостик про дифы на вводе)

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.12.2016 в 01:36:07

SB3, Так к чему был весь этот спич о 17мА?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2016 в 03:41:05

ebf, о тои, что при увеличении включенных нагрузок в квартире ток утечки может быть больше, а в домике и подавно. Давайте гост на дифы на вводе, а-то сам найду - хуже будет))) И лучше бы рассказали, о чём тут "поёт" ваш хор)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

02.12.2016 в 06:44:06

ebf написал: SB3, Так к чему был весь этот спич о 17мА?

ebf, очевидно эти несчастные миллиамперы, распределённые по всем подключенным электроприборам, должны привести к пожару. ;)

0

Вечный студент

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.12.2016 в 07:16:47

SB3 написал: не знаю, что вы включали), Но если из "расчета

Ну если упорно не доходит, что "расчет" также далек от реальности, как и до луны пешком, что тут еще напесать? :)

0