01.12.2016 в 19:26:08
Radio написал:
SB3 написал: Но застройщик не только в этажном щитке ставит УЗО от 100мА
Не ставит. :)
Radio, Друг сейчас в некоей элитке взялся за монтаж. Там всего один трехполюсник и все больше места нет ,даже счетчики все ставят в квартирах .
SB3 написал:
Radio написал:
SB3 написал: Но застройщик не только в этажном щитке ставит УЗО от 100мА
Не ставит. :)
Первого нашёл).
SB3,
Так что застройщики перетролят кого хош.
01.12.2016 в 19:38:11
dokar, совсем левый застройщик, сейчас хотят снипы или даже законы принять, чтобы счетчики воды квартиры были в общем коридоре - доступны для работников УК, а тут счетчики лепят в квартире). И правильно ,что больше ничего не ставят - посмотрим кто теперь выживет из "наших производителей".
01.12.2016 в 19:53:20
Хороший текст Обеспечение селективности последовательно устанавливаемых защитных устройств, управляемых дифференциальным током, может потребоваться по эксплуатационным соображениям, в частности, когда предусматриваются меры безопасности в аварийных условиях для обеспечения подачи электроэнергии на те части электроустановки, на которые возникшее повреждение влияния не оказывает.
01.12.2016 в 20:04:17
Можем же , когда захотим делом заняться)
01.12.2016 в 20:54:54
Ну ставьте в квартире одно УЗО, я вас за горло держу что-ли :) Пуэ-то тому на "может" плевать). Вы только возьмите квартирку той же "Алисы Селезневой" и схему и посчитайте, пусть условно 1/3 линий по 5 метров, 1/3 по 10, 1/3-15. Включите все нагрузки с коэф пусть 0,5. И огласите общий ток утечки).
01.12.2016 в 21:04:09
SB3 написал: и схему и посчитайте, пусть условно 1/3 линий по 5 метров, 1/3 по 10, 1/3-15. Включите все нагрузки с коэф пусть 0,5. И огласите общий ток утечки
Вот он, махровый дилетантизм во всей красе. :)
01.12.2016 в 21:37:49
Radio, проявите чудеса профессионализма :) Не можете или не хотите?)
01.12.2016 в 22:08:02
SB3, Ну что там считать ? Фоновый? Я когда себе делал двушку прикинул , где - то 5-6мА должно быть. На практике АстроДельта показала 2-3 и то при старте мотора стиралки.
01.12.2016 в 23:24:14
dokar, не знаю, что вы включали), Но если из "расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки" - 40*0,4=16мА + мин. 1 мА набежит при её ,допустим, средней длине 7м её 14 линий). Так что надо как-то объективно всё повключать), а если трешка с двумя кондеями, двумя теплыми полами и т.д.) Причём и кабель там купили явно так себе.
01.12.2016 в 23:44:02
SB3 написал: 40*0,4=16мА + мин. 1 мА набежит
Ну пусть 17мА ,как вы говорите.Что дальше?