Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 10:25:35

По поводу согласнования номиналов АВ и УЗО по току, АВВ письмо моё получило на той неделе. Пришлось им запросить доп. информацию))) Предположительный срок ответа - эта неделя, но не факт). ИЕК вроде обещался прислать ответ до завтрашнего вечера.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2016 в 10:27:27

SB3 написал: По поводу согласнования номиналов АВ и УЗО по току, АВВ письмо моё получило на той неделе. Пришлось им запросить доп. информацию)))

И это представительство,я плакать :) Видимо совсем с кадрами полный швах,а это ещё и Москва

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20661

05.12.2016 в 10:34:57

ebf написал: а это ещё и Москва

а в этом походу и причина))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.12.2016 в 10:35:30

SB3, С Астрой не связывались ? Там и Депке.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

05.12.2016 в 10:36:24

Любопытно, ТС читает ветку? :popcorn

0

Вечный студент

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

05.12.2016 в 10:45:59

MrGalaxy написал: Любопытно, ТС читает ветку? :popcorn

MrGalaxy, В Кащенке ? После нескольких страниц..

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 12:13:11

ebf, иек пока не лучше, хотите в хагер позвоню?) Так там сидят в основном ваши - понаехавшие)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 12:17:47

dokar, они же свою позицию в книжке выразили)) Или скажите ,что мне спросить) В инструкции http://www.uzo.ru/upload/uf/1a5/1a56c45c0c5cadec367859eb7e87fc13.pdf Косяк только в одном месте на рис. 2. В остальном УЗО имеет номинал на ступень выше АВ).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2016 в 12:57:30

SB3 написал: ebf, иек пока не лучше, хотите в хагер позвоню?) Так там сидят в основном ваши - понаехавшие)

SB3, Я и так знаю,что мне у них спрашивать,это вы всё чего то хотите узнать.

SB3 написал: dokar, они же свою позицию в книжке выразили)) Или скажите ,что мне спросить) В инструкции http://www.uzo.ru/upload/uf/1a5/1a56c45c0c5cadec367859eb7e87fc13.pdf Косяк только в одном месте на рис. 2. В остальном УЗО имеет номинал на ступень выше АВ).

SB3,Так и ИЕК свою позицию в каталоге высказал,а вы им письма пишите,с тем же вопросом.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.12.2016 в 13:00:55

ebf, однако они 3 дня думают , прежде чем ответить))), хотя про каталог я им упомянул)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.12.2016 в 13:06:23

SB3, Ну видимо есть причина,либо не хотят,либо такие же спецы,как в АББ :) Ну с АВВ,это вообще за гранью разумного

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу