уважаемые форумчане, помогите определится с началом квартирного щитка. в этажном щитке связка автомат 50А тип С + УЗО 63А 100 мА правильно ли я понимаю:

  1. в квартире тоже нужно поставить автомат на 50А, но скажем тип В чтобы соблюсти селективность и защитить последующие УЗО на 63А?
  2. нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2016 в 01:21:33

df82 написал: в квартире тоже нужно поставить автомат на 50А, но скажем тип В чтобы соблюсти селективность и защитить последующие УЗО на 63А?

Зачем, если в этажном щите стоит 50А? Про селективность забудьте.

df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

Нужен, только вместо вашего АВ 50А.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.11.2016 в 01:34:01

Кз идет от источника питания - соотв сделать норм селективность врядли возможно (на практике может выбить как вводной,так и тот что просто быстрее среагирует из групповых - не обязательно с меньшим номиналом) Самое главное,чтобы автомат (любой) быстрее отключил неисправную линию - благо как таковое кз бывает крайне редко (при норм монтаже щитка,проводки и норм приборах в розетках и тп).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 02:35:36

В квартире ставьте 2Р С50А , общее УЗО у вас нарисовано правильно - селективное, действительности соответствует? С50А оба желательно поставить 6кА :), селективность может и будет ( а может и нет) при В16А и меньше на линиях.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2016 в 05:47:10

SB3 написал: общее УЗО у вас нарисовано правильно

А как его можно нарисовать не правильно, если оно уже там стоит?

0
Аватар пользователя
df82

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 43

26.11.2016 в 09:09:40

{{post:5850112}} SB3,
А что смущает, вроде все логично автомат на 50 защмщает узо на 63

0
Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

26.11.2016 в 10:33:34

df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

Нужен (или можете поставить автомат 2Р) {ПУЭ- 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий}. Селективности с вашим вводным автоматом вы не добьетесь, поэтому об этом не думайте. Последующие УЗО будут защищены вводным автоматом С50, поэтому за них не переживайте. Если же номинальный ток этих УЗО в квартирном щитке будет ниже ( например 16А/10мА), то ставьте последовательно с ними соответствующие норме автоматы.

0

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.11.2016 в 11:30:18

avmal, элементарно, Ватсон :) Автор рисует, но в своем описании не упоминает, поэтому однозначно всё только после фотки).

0
Аватар пользователя
df82

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 43

26.11.2016 в 12:01:11

Farceur написал:

df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

Нужен (или можете поставить автомат 2Р) {ПУЭ- 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий}. Селективности с вашим вводным автоматом вы не добьетесь, поэтому об этом не думайте. Последующие УЗО будут защищены вводным автоматом С50, поэтому за них не переживайте. Если же номинальный ток этих УЗО в квартирном щитке будет ниже ( например 16А/10мА), то ставьте последовательно с ними соответствующие норме автоматы.

Farceur, В этом случае на вводе питающей линии, я правильно понимаю, двухполюсной автомат на 63а смысла нет ставить, нужен 50а?

0
Аватар пользователя
Farceur

Местный

Регистрация: 11.10.2016

Petah Tiqwa

Сообщений: 26

26.11.2016 в 12:09:54

df82 написал: В этом случае на вводе питающей линии, я правильно понимаю, двухполюсной автомат на 63а смысла нет ставить, нужен 50а?

Да, (для дополнительного резервирования защиты) нет смысла ставить на бОльший номинал, где он будет выступать только как выключатель нагрузки

0

Не кормлю троллей.

Аватар пользователя
df82

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 43

26.11.2016 в 13:53:52

смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

26.11.2016 в 14:05:26

df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?

Перед счетчиком его имеет смысл ставить только для удобства установки эл сч (с возможной последующей заменой счетчика). По большому счету он там не нужен,а если будет установлен должен быть в пластиковом накладном боксе и под пломбой.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

26.11.2016 в 15:01:22

df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?

Лишний - это полтинник в квартирном.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2016 в 17:29:53

df82 написал: смущает, а не лишний ли тут вводной рубильник на 63А?

Не смущало бы, если бы читали советы, которые вам дают.

avmal написал: df82 написал: нужен ли рубильник на 63А в качестве самого первого элемента квартирного щитка т.е. до УЗМ 51?

Нужен, только вместо вашего АВ 50А.

0
Аватар пользователя
df82

Местный

Регистрация: 02.02.2015

Москва

Сообщений: 43

26.11.2016 в 18:40:22

avmal, т.е. вот так? а последующие УЗО на 63А защищены автоматом на 50А в этажном щитке, УЗМ-51М не отключаема?