Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

26.11.2016 в 21:54:15

Доброго времени суток. Люди знающие дайте пожалуйста совет: Имею гараж в ГСК 6х4х2,5 планирую сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, работающею по программируемому таймеру собствнно вопросы:

  1. какой производительности надо брать вентиляторы????
  2. какого сечения надо брать короба (будут прямоугольные)
  3. как оптимальней настроить таймер ( сколько раз в день включать вентиляторы на на какое время)

забор и выброс воздуха на стене ворот (крышу дырявить не хочу!!) За ране огромное спасибо за любой комментарий :-)

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

26.11.2016 в 22:58:12

Vladislav.ru написал: планирую сделать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, работающею по программируемому таймеру

Для чего вам нужна прит.-вытяж принудительная вентиляция именно с програм. таймером?

Vladislav.ru написал: собствнно вопросы:

Сначала -какая цель вентиляции? Почему именно такая вентиляция?

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

27.11.2016 в 19:31:11

нужна осушающая вентиляция.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

27.11.2016 в 19:57:23

вытяжку выхлопа двигателя планировать будете?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12794

27.11.2016 в 20:41:11

Vladislav.ru написал: ..... нужна осушающая вентиляция. ....

Что сушить собрались ???

Допустим, сам гараж. Чем ??? - Наружным воздухом.

Вводная. На улице влажность 95%. Вполне нормально для поздней осени. Опять возникает вопрос - Чем сушить будете ???

Значит, надо сначала сушить воздух, которым будет сушиться гараж, чтобы потом, открыв ворота, получить все то же самое что было "до того как начали сушить гараж ..."

Вопрос идиота : - А чем будете сушить воздух которым будете сушить гараж ??? ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

27.11.2016 в 23:22:02

выхлоп двигателя не планирую.... на потолке постоянно собирается конденсат... чуть затоплю печку с потолка начинает капать вода :-((( гараж полностью герметичный т.е. никаких щелей нет... хотел утеплить крышу 10 сантиметровым пенопластом... из-за конденсата но сосед сказал что ьочень рано у меня начал собираться конденсат.. типа надо что-то придумать с вентиляцией...

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

27.11.2016 в 23:24:32

увы не найду нигде контроллеров которые работают по двум датчикам влажности т.е сравнивают влажность и если на улице влажность меньше то включают вентилятор...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12794

27.11.2016 в 23:31:40

Vladislav.ru написал: ... увы не найду нигде контроллеров которые работают по двум датчикам влажности т.е сравнивают влажность и если на улице влажность меньше то включают вентилятор...

Те у которых входы 0-10В. Такие же датчики. На вскидку сейчас точно не помню. Надо ковыряться.

А зачем Вам два датчика если все можно сделать на одном, опять таки, 0-10В. Видел как делали такое киповцы. Задавали программно пределы работы установки. И именно по влажности ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

27.11.2016 в 23:33:41

Рядом тему про осушающую вентиляцию смотрели? Гараж у вас из чего сделан? Утеплять его надо. У нас многие греют,обогревают гаражи электронагревателями и на солярке-никто из-за конденсата не страдает . Но гаражи утеплены и вентиляция естественная есть.

0
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1398

28.11.2016 в 13:48:48

Ким написал: А зачем Вам два датчика если все можно сделать на одном, опять таки, 0-10В. Видел как делали такое киповцы. Задавали программно пределы работы установки. И именно по влажности ....

ну как же.... один дачик на улице другой в гараже. вентиляция включается только в случае если на улице воздух более сухой. на одном датчике так не сделаешь... изобретать в этом случае ничего не надо на алиэкспрес полно контроллеров для поддержания влажности...

Klod написал: Рядом тему про осушающую вентиляцию смотрели? Гараж у вас из чего сделан? Утеплять его надо. У нас многие греют,обогревают гаражи электронагревателями и на солярке-никто из-за конденсата не страдает . Но гаражи утеплены и вентиляция естественная есть.

тему смотрел ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ!!! но автор залётный ничего у него уже не спросишь :-((( гараж кирпичный, стены оштукатурил в этом году, все щели залепил. ворота утеплённые. крыша железобетонные плиты 5см (пять сантиметров).

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12794

28.11.2016 в 15:19:01

Vladislav.ru написал: .... один датчик на улице ...

А зачем нужен датчик влажности на улице ???? Ладно бы температуру измеряли. Разброс приличный. А влажность - ???? И без датчика ясно что на улице весной и осенью менее чем 70% влажность не опускается. Смысла не понимаю. Ладно бы установить с помощью датчика нижний ( тот что хочется иметь) предел, допустим 50-60%. И все. И любой контроллер поймет что надо работать столько и до какой степени нудно но до данного предела догнать показатель надо. Вторым вопросом может быть только то что "есть ли техническая возможность сделать ее такую.

Как пример то что первое попалось для Москвы то и вставляю ..

Vladislav.ru написал: .... изобретать в этом случае ничего не надо ...

Очень правильно написали - "ничего изобретать не надо ..."

Это опять к тому что Вы от этого гаража хотите поиметь. Если он только для того чтобы машина стояла - это одно, если же он будет, допустим, мастерской и он будет обогреваться - это совершенно другое.

Если это будет гараж то в нем температура воздуха должна быть точно такая же или же близкая к такой как на улице. Только в этом случае Вы уйдете от точки росы. Для этого достаточно простого вентилятора без всяких контроллеров. Датчик влажности и вент. Все.

Если должно быть в гараже еще и сухо - ставьте осушитель на рециркуляцию. Но производительность его должна быть приличная. Все !! И "не надо изобретать колесо ..."

Если же у Вас отапливаемое помещение - здесь уже надо действовать по-другому ....

Vladislav.ru написал: ..... крыша железобетонные плиты 5см (пять сантиметров). ...

Утеплена ??? Иначе - потечет от конденсата. ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу