28.11.2016 в 11:34:49
Slimer написал: Вскрытие показало, что между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V. Причем эти цифры уменьшаются при отключении потребителей. И чем больше потребитель, тем на большее значение меняется эта цифра.
Создаётся впечатление что "заземление" в квартире "висит в воздухе" то есть ни как не соединяется с заземлением дома.
el-fi написал: Щит надо показывать не снаружи, а изнутри.
вот и я про это подумал.
Slimer написал: Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает.
ну тут либо слабо потряхивает :) , либо УЗО не воспринимает это как утечку, что ещё идёт в подтверждение того что Ваше заземление "воздушное"
28.11.2016 в 11:40:28
Фотки щитка внутри:
Провода с запасом небольшим уложены так:
28.11.2016 в 11:45:59
Еще бы этажный щит увидеть. Но проще вызвать вашего электрика и обрисовать ему проблему.
28.11.2016 в 11:55:10
Кажется нашел! Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась. Видимо когда монтажники прикручивали провод сорвали резьбу на винте. Она какое-то время держалась, а потом отошла и нас стало бить. Сейчас поправил - и всё стало нормально. Поехал в гараж за новым винтиком и закреплю нормально... Всем спасибо!
28.11.2016 в 11:55:17
Slimer написал: между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V
Slimer, скорее всего, РЕ где-то потерялся по пути от щитка до розетки с посудомойкой. Прозванивать надо.
Slimer написал: Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает
и не должно, если техника исправна. Трясёт через фильтр питания, там энергетика маленькая, тока недостаточно для срабатывания.
Вечный студент
28.11.2016 в 11:56:51
Slimer написал: Кажется нашел! Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась.
упс... Лишний пост написал. :o
Вечный студент
28.11.2016 в 11:57:15
При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет. По фото щитка я так понял не все автоматы идут через УЗО. Что за автоматы идут без УЗО и что висит на этих линиях?
28.11.2016 в 12:15:02
Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.
Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.
28.11.2016 в 12:20:36
Slimer написал: Поехал в гараж за новым винтиком
Тогда заодно и в магазин за... обмыть.
28.11.2016 в 12:38:06
avmal написал:
Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.
Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.
avmal, если ты почувствовал что через тебя прошел ток, то этого тока достаточно для срабатывания УЗО(30мА). Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
28.11.2016 в 12:40:19
А откуда на стояке водоснабжения взялось напряжение?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу