28.11.2016 в 10:43:06
Все началось с того, что жена стала жаловаться, что ее бьет током из крана в ванной. Потом она коснулась посудомойки и воды из крана и аж отпрыгнула. Отправила меня разбираться. Исходные данные: новостройка, 12 этаж. На вход 3х10. На лестничном щитке всё нормально. Квартирный щиток собирал сам - фото прикрепляю. Вскрытие показало, что между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V. Причем эти цифры уменьшаются при отключении потребителей. И чем больше потребитель, тем на большее значение меняется эта цифра. Например отключая варочную между землей нулем становится 46V, а между землей и фазой 160V. Отключая просто пару розеток цифры меняются на пару вольт. Отключив всё, всё становится на свои места, как и должно быть. Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает. Помогите разобраться, даже не представляю в какую сторону копать в таком случае.
28.11.2016 в 10:55:28
Сколько в щитке между землей и нулем при выключенных автоматах?
28.11.2016 в 10:56:13
Slimer, Кто то одарённозаземлился, или у соседей где то кабель сдох. Самое простое сделать электрозамеры. Либо разбирайте все распред коробки. Или как вариантсходите к соседям снизу и сверху. И попробуйте там АВ поотключать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2016 в 11:00:57
CheVad написал: Сколько в щитке между землей и нулем при выключенных автоматах?
CheVad, Ноль
28.11.2016 в 11:03:03
megrad написал: Самое простое сделать электрозамеры.
Какие и как?
megrad написал: как вариантсходите к соседям снизу и сверху
Был у соседа сверху - всё нормально (у него ванна заземлена но общую землю и на стояк с водой - вроде как так и должно быть). Да и причем тут соседи, когда я вижу меняющиеся цифры отключая свои потребители?
28.11.2016 в 11:13:24
Щит надо показывать не снаружи, а изнутри.
28.11.2016 в 11:18:21
Slimer написал: Да и причем тут соседи, когда я вижу меняющиеся цифры отключая свои потребители?
Может ТЭНы прогорели? А между землёй и стояком воды замеры делали? ДСУП выполнен?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2016 в 11:27:28
megrad написал: Может ТЭНы прогорели?
Это первое на что подумал. Все замеры сделаны с отключенной стиралкой и посудомойкой. Есть еще проточник, но он подключен напрямую, там вилку не выдернуть. Ему год, включался пару раз - не думаю, что мог выйти из строя. Да и значения меняются при отключении каждой линии, т.е. каждая из них даёт свою часть наводки и все они складываются в 118V.
megrad написал: А между землёй и стояком воды замеры делали?
Ну тут тоже самое, что и между землей и самой водой (краном). Если что у меня кругом полипропилен, стояки металл.
Про ДСУП домовой не видел, но думаю там все нормально должно быть. У соседей нет проблем.
28.11.2016 в 11:29:15
Slimer, сколько между N и PE в розетках (в частности, в розетке ПММ)? Сколько между N(PE) в розетках и стояками водоснабжения? Чем измеряете? Кто делал электропроводку?
28.11.2016 в 11:30:44
А есть ли земля в данной квартире?
28.11.2016 в 11:32:42
Slimer написал: megrad написал: А между землёй и стояком воды замеры делали?
Ну тут тоже самое, что и между землей и самой водой (краном)
А между нулем и краном/стояком?
Все похоже на то, что ПЕ вообще не подключен к стояку, несмотря на уверения, что там всё в порядке.
28.11.2016 в 11:34:49
Slimer написал: Вскрытие показало, что между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V. Причем эти цифры уменьшаются при отключении потребителей. И чем больше потребитель, тем на большее значение меняется эта цифра.
Создаётся впечатление что "заземление" в квартире "висит в воздухе" то есть ни как не соединяется с заземлением дома.
el-fi написал: Щит надо показывать не снаружи, а изнутри.
вот и я про это подумал.
Slimer написал: Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает.
ну тут либо слабо потряхивает :) , либо УЗО не воспринимает это как утечку, что ещё идёт в подтверждение того что Ваше заземление "воздушное"
28.11.2016 в 11:40:28
Фотки щитка внутри:
Провода с запасом небольшим уложены так:
28.11.2016 в 11:45:59
Еще бы этажный щит увидеть. Но проще вызвать вашего электрика и обрисовать ему проблему.
28.11.2016 в 11:55:10
Кажется нашел! Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась. Видимо когда монтажники прикручивали провод сорвали резьбу на винте. Она какое-то время держалась, а потом отошла и нас стало бить. Сейчас поправил - и всё стало нормально. Поехал в гараж за новым винтиком и закреплю нормально... Всем спасибо!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу