Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.11.2016 в 11:34:49

Slimer написал: Вскрытие показало, что между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V. Причем эти цифры уменьшаются при отключении потребителей. И чем больше потребитель, тем на большее значение меняется эта цифра.

Создаётся впечатление что "заземление" в квартире "висит в воздухе" то есть ни как не соединяется с заземлением дома.

el-fi написал: Щит надо показывать не снаружи, а изнутри.

вот и я про это подумал.

Slimer написал: Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает.

ну тут либо слабо потряхивает :) , либо УЗО не воспринимает это как утечку, что ещё идёт в подтверждение того что Ваше заземление "воздушное"

0
Slimer
Slimer
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 11:40:28

Фотки щитка внутри:

Провода с запасом небольшим уложены так:

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.11.2016 в 11:45:59

Еще бы этажный щит увидеть. Но проще вызвать вашего электрика и обрисовать ему проблему.

0
Slimer
Slimer
Местный

Регистрация: 01.02.2009

Лыткарино

Сообщений: 112

28.11.2016 в 11:55:10

Кажется нашел! Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась. Видимо когда монтажники прикручивали провод сорвали резьбу на винте. Она какое-то время держалась, а потом отошла и нас стало бить. Сейчас поправил - и всё стало нормально. Поехал в гараж за новым винтиком и закреплю нормально... Всем спасибо!

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2016 в 11:55:17

Slimer написал: между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V

Slimer, скорее всего, РЕ где-то потерялся по пути от щитка до розетки с посудомойкой. Прозванивать надо.

Slimer написал: Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает

и не должно, если техника исправна. Трясёт через фильтр питания, там энергетика маленькая, тока недостаточно для срабатывания.

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

28.11.2016 в 11:56:51

Slimer написал: Кажется нашел! Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась.

упс... Лишний пост написал. :o

0

Вечный студент

Григорий Александров
Григорий Александров
Новичок

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

28.11.2016 в 11:57:15

При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет. По фото щитка я так понял не все автоматы идут через УЗО. Что за автоматы идут без УЗО и что висит на этих линиях?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.11.2016 в 12:15:02

Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.

Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21077

28.11.2016 в 12:20:36

Slimer написал: Поехал в гараж за новым винтиком

Тогда заодно и в магазин за... обмыть.

0
Григорий Александров
Григорий Александров
Новичок

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

28.11.2016 в 12:38:06

avmal написал:

Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.

Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.

avmal, если ты почувствовал что через тебя прошел ток, то этого тока достаточно для срабатывания УЗО(30мА). Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.

0
Григорий Александров
Григорий Александров
Новичок

Регистрация: 23.11.2016

Железнодорожный

Сообщений: 29

28.11.2016 в 12:40:19

А откуда на стояке водоснабжения взялось напряжение?

0