28.11.2016 в 11:55:17
Slimer написал: между землей и нулём 118V (оно же между землей и водой в кране), между землей и фазой 100V
Slimer, скорее всего, РЕ где-то потерялся по пути от щитка до розетки с посудомойкой. Прозванивать надо.
Slimer написал: Ни при каких потряхиваниях нас УЗО не срабатывает
и не должно, если техника исправна. Трясёт через фильтр питания, там энергетика маленькая, тока недостаточно для срабатывания.
Вечный студент
28.11.2016 в 11:56:51
Slimer написал: Кажется нашел! Пошел в этажный щиток проверять провода и.. Земля в этажном щитке отвалилась.
упс... Лишний пост написал. :o
Вечный студент
28.11.2016 в 11:57:15
При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет. По фото щитка я так понял не все автоматы идут через УЗО. Что за автоматы идут без УЗО и что висит на этих линиях?
28.11.2016 в 12:15:02
Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.
Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.
28.11.2016 в 12:20:36
Slimer написал: Поехал в гараж за новым винтиком
Тогда заодно и в магазин за... обмыть.
28.11.2016 в 12:38:06
avmal написал:
Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.
Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.
avmal, если ты почувствовал что через тебя прошел ток, то этого тока достаточно для срабатывания УЗО(30мА). Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
28.11.2016 в 12:40:19
А откуда на стояке водоснабжения взялось напряжение?
28.11.2016 в 12:42:07
Григорий Александров написал: А откуда на стояке взялось напряжение?
Григорий Александров, на стояке водоснабжения надеюсь?
28.11.2016 в 12:48:49
Григорий Александров написал: Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
ток гораздо меньше 30 мА уже является достаточно чувствительным для человека. 30 мА это уже практически предел. Так что ощущение "потряхивает" это не повод для срабатывания УЗО на 30 (даже 10) мА. Ну и если попадаешь под фазу и ноль, то ни какое УЗО не поможет. Для него при таком раскладе, Вы такая же "нагрузка" как и другие. Так что УЗО лишь ступень защиты, а не панацея.
28.11.2016 в 13:10:57
Григорий Александров написал:
avmal написал:
Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.
Совсем даже не обязательно - зависит от многих параметров.
avmal, если ты почувствовал что через тебя прошел ток, то этого тока достаточно для срабатывания УЗО(30мА). Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
Григорий Александров,
Вовсе нет, при токе меньшем 15 мА, узо не 30 не сработает вообще.
При этом 15 мА - мягко говоря, не "пощипывает".
28.11.2016 в 13:12:03
Григорий Александров,
Григорий Александров написал: При касании за фазу УЗО должно срабатывать независимо есть заземление или нет.
касание было не за фазу, а за корпус посудомоечной машины, который соединён со средней точкой фильтра питания. В этом случае ток мал, для срабатывания узо недостаточен.
Вечный студент
28.11.2016 в 13:31:16
Григорий Александров написал: avmal, если ты почувствовал что через тебя прошел ток, то этого тока достаточно для срабатывания УЗО(30мА). Какие еще параметры? Ток через тебя уже идет.
Ток току рознь. Так исторически сложилось, что ток бывает большим и маленьким. Парадоксально, но и тот, и другой человек может почувствовать. Причём, ток до 30мА на один организм может подействовать возбуждающе, а на другой фатально. Это зависит от многих параметров организма. Потом, при определённых параметрах ток через организм в течении 20 миллисекунд до срабатывания УЗО может достигнуть много большего значения, чем нужно для прощания с организмом. В общем, очень нежелательно чувствовать через себя ток для проверки работоспособности УЗО.
28.11.2016 в 14:25:52
Alexey_Spb написал: При этом 15 мА - мягко говоря, не "пощипывает".
Хорошо "пощипывает" даже статика, хотя токи там мизерные, кулонов маловато. Наличие статики даже при нормальном РЕ - и кайф будет приличный, десятки киловольт бывает, а токи - УЗО не отработает.
28.11.2016 в 14:37:41
Микитович написал:
Alexey_Spb написал: При этом 15 мА - мягко говоря, не "пощипывает".
Хорошо "пощипывает" даже статика, хотя токи там мизерные, кулонов маловато. Наличие статики даже при нормальном РЕ - и кайф будет приличный, десятки киловольт бывает, а токи - УЗО не отработает.
Микитович, статика-то здесь каким боком?
Вечный студент
28.11.2016 в 15:09:23
MrGalaxy написал:
Микитович написал:
Alexey_Spb написал: При этом 15 мА - мягко говоря, не "пощипывает".
Хорошо "пощипывает" даже статика, хотя токи там мизерные, кулонов маловато. Наличие статики даже при нормальном РЕ - и кайф будет приличный, десятки киловольт бывает, а токи - УЗО не отработает.
Микитович, статика-то здесь каким боком?
MrGalaxy, Он наверное пробовал статику сливать на землю через УЗО. :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.