Есть щит ABB UK530E. Он на 36 модулей. Возникла мысль, силовую часть разместить на двух рейках, а вместо нижней поставить роутер-маршрутизатор + краб на тв-кабели. Может есть у кого-то опыт такого действа? Реально ли так совместить? Спасибо.
29.11.2016 в 10:25:18
Есть щит ABB UK530E. Он на 36 модулей. Возникла мысль, силовую часть разместить на двух рейках, а вместо нижней поставить роутер-маршрутизатор + краб на тв-кабели. Может есть у кого-то опыт такого действа? Реально ли так совместить? Спасибо.
29.11.2016 в 10:35:19
nikolaevdp, слаботочка должна быть отделена от силовой части перегородкой. эта оболочка не подходит, но вкорячить, конечно, можно.
человек-электрик
29.11.2016 в 10:37:52
перегородка в целях безопасности? вот хочется "вкорячить", при условии что не будет выглядеть колхозно
29.11.2016 в 10:47:01
nikolaevdp, я бы взял еще один щит ук500 для роутера и прочих нужд и установил оба рядом. более того и брал уже и делал

человек-электрик
29.11.2016 в 10:54:37
nikolaevdp написал: Есть щит ABB UK530E. Он на 36 модулей. Возникла мысль, силовую часть разместить на двух рейках, а вместо нижней поставить роутер-маршрутизатор + краб на тв-кабели. Может есть у кого-то опыт такого действа? Реально ли так совместить? Спасибо.
Вообще не проблема, а что вас беспокоит? правда у вас может не хватить на все места.
29.11.2016 в 11:15:14
спасибо всем за внимание)) но ответы пока противоречивые)) ситуация такая: изначально планировал маленький U-бокс слева от основного силового. Но сейчас понимаю, что сильно ослаблю стену, граничащую с межквартирным коридором (она кирпичная, толщиной в кирпич). Если выштробить еще нишу влево от основного, то общая ниша получится почти во всю длину этой стены. Утончение выдет почти вполовину толщины. Давно не был на ремонте, непомню длину выведенных кабелей, боюсь для размещения бокса слаботочки сверху от силового, длины кабелей может не хватить, снизу шлейф силовых кабелей не даст разместить слаботочный. Вот и родилась идея, а что если "ужать" силовую часть (это вполне реально), и впихнуть прямо в основной бокс слаботочку.
а беспокоит вид такого колхоза, ну и хватит ли места
29.11.2016 в 11:16:09
Alexey_Spb написал: Вообще не проблема, а что вас беспокоит?
jaja прав, нужно слаботочку и силу разделять между собой хотя перегородкой. А лучше в разных щитах делать. Кстати, на той фотке я бы и розетку в слаботочном щитке отделил бы перегородкой. Хотя, возможно, она отделена, но на фото плохо видно.
29.11.2016 в 11:19:56
ПУЭ:
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
Всех цепей одного агрегата.
Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
Цепей, питающих сложный светильник.
Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
29.11.2016 в 11:57:51
nikolaevdp написал: вместо нижней поставить роутер-маршрутизатор + краб на тв-кабели.
Для роутера места не хватит в 530- м шкафу. Придётся ещё один такой же покупать , как советовали в теме и ставить его выше/ниже силового....
29.11.2016 в 14:19:22
alx220 написал: ПУЭ:
2.1.15. В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
Всех цепей одного агрегата.
Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
Цепей, питающих сложный светильник.
Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
alx220,
Дело в том что слаботочку только притянув за уши, можно отнести к одному из пунктов, описанных ПУЭ. Очевидно, что разработчики не заморачивались над такими мелочами.
Идея с перегородкой здравая, но я за отсутствие перегибов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу