Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

02.12.2016 в 10:43:24

Здравствуйте. Если (до щита) произойдет обрыв PE или (ещё хуже) на PE появится потенциал напряжения... Какую-то защиту или индикацию можно ли сделать для таких случаев? Спасибо!

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3810

02.12.2016 в 10:53:14

неочень конкретный воппрос Защита повторное заземление Индикация неонка При обрыве на РЕ появится потенциал от фильтров со средней точкой

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.12.2016 в 10:59:33

Aтос написал: Защита повторное заземление

И система уравнивания потенциалов.

Aтос написал: Индикация неонка При обрыве на РЕ появится потенциал от фильтров со средней точкой

Хм. Между чем и чем включать неонку? Напоминаю, что на индикаторной отвёртке есть второй контакт.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3810

02.12.2016 в 14:48:05

Напоминаю, что на индикаторной отвёртке есть второй контакт.

Напоминаю в розетки три контакта к одному подключили неонку,

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2016 в 15:15:05

Aтос написал: Напоминаю в розетки три контакта к одному подключили неонку,

... Подключили к одному контакту неонки, а к другому палец.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

02.12.2016 в 15:26:27

avmal написал:

Aтос написал: Напоминаю в розетки три контакта к одному подключили неонку,

... Подключили к одному контакту неонки, а к другому палец.

avmal, и никуда не отходим вдруг чего :)

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

02.12.2016 в 21:54:41

Тут стоит для начала разобраться если оно у вас это нормальное заземление или там просто рабочий ноль разделили на N и PE (в таком случае индикацией может быть узм-51м - будет отрубать свет при скачках напруги). Как вариант ре не цеплять и использовать чувствительные 10мА эл/мех узо (если с финансами норм можно длаже осилить тип А). В любом случае и сочетании это скорее компромиссы - узмка скорее для защиты техники,а узо сможет помочь только если ударит током или будет утечка (хотя черезх стояки воды может из-за соседей щипать и тп).

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

02.12.2016 в 22:26:59

Я предполагал, что возможно существует некое реле контроля напряжения, которое реагировало бы на целостность PE. Такого не бывает?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2016 в 22:28:43

AlekSss написал: Тут стоит для начала разобраться если оно у вас это нормальное заземление или там просто рабочий ноль разделили на N и PE (в таком случае индикацией может быть узм-51м - будет отрубать свет при скачках напруги).

Откуда могут появиться скачки "напруги", если защитный ноль отвалился?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2016 в 22:31:11

Souto написал: Я предполагал, что возможно существует некое реле контроля напряжения, которое реагировало бы на целостность PE. Такого не бывает?

Попробуйте поисковиком воспользоваться - на эту тему на форуме уже игрались.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.12.2016 в 22:59:36

Souto, да вот оно)))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.