12.12.2016 в 21:24:13
ebf, alx220, bnmuyt, Спасибо, мужики! Утром накидаю комплектующие, подкорректируйте плз. По номиналам есть сомнения. Номиналы автоматом не перекрывают номинал УЗО. Допустимо?
12.12.2016 в 21:28:58
Rukojob написал: ebf, alx220, bnmuyt, Спасибо, мужики! Утром накидаю комплектующие, подкорректируйте плз. По номиналам есть сомнения. Номиналы автоматом не перекрывают номинал УЗО. Допустимо?
Rukojob, Поставьте 2 УЗО63А 30мА и наслаждайтесь жизнью :)
13.12.2016 в 13:07:46
В общем накидал комплектующих в корзину. Всё на АББ. У леграна почему-то нет автоматов Б. Хотя УЗо у них чуть подешевле. Шнайдер не смотрел, возможно надо бы прикинуть как там по ценам выходит... Шнайдер вообще сильно менее надёжен? По УЗО их слышал нарекания.
Вот по ссылкам:
Выключатель дифференциального тока ABB 2 полюса F202 A-40/0,03
Артикул: 2CSF202101R1400
Как наборчик? Годный? Понадобятся, видимо, ещё какие-то перемычки или шинки?
13.12.2016 в 22:22:05
На 32А у вас автомат точно 1? Не 2 шт.?
Если что-то забыл, надеюсь, меня дополнят.
14.12.2016 в 14:06:32
alx220 написал:
- Шина-гребенка на 12 мод. - 1 шт.
- Шина нулевая на дин-рейку - 2 шт.
- Провод ПуГВ (сечение как у питающего кабеля) белый - 1 м
- Провод ПуГВ (сечение как у питающего кабеля) синий - 1 м
- НШВИ 2х(сечение питающего кабеля) - 5 шт.
- НШВИ (сечение питающего кабеля) - 20 шт.
На 32А у вас автомат точно 1? Не 2 шт.?
Если что-то забыл, надеюсь, меня дополнят.
alx220, Один автомат на 32 у меня уже есть. Как раз АББ. Его оставлю старый.
Спасибо за список! Пытаюсь найти эти вещи в каталоге, но их там море, все со своими характеристиками... Мне то что конкретно надо?=)
Или напишите, пожалуйста, как правильно в магазине запрос сделать, чтобы там подобрали. Вашу кодировку я не понял=)))
15.12.2016 в 15:21:14
Что-то пропал alx220.
Расшифруйте, пожалуйста, что он написал!=)
27.12.2016 в 00:42:10
Rukojob, у вас питающий кабель 4 мм2?
27.12.2016 в 08:45:17
alx220, Если питающий кабель-вводной кабель, то конечно не меньше 6. А вот точно-не понятно. Не то купил?
27.12.2016 в 18:49:28
alx220 написал:
Rukojob написал: В обеих комнатах с кондеем? Или только там, где ещё в нагрузку техники полно?
Везде, где можно, кидайте на розетки 2,5мм2. На кондеры - в обязательном порядке. На технику лучше бы отдельную группу сделать.
alx220, он же написал, что кондёры инверторные, зачем им "обязательно" 2.5мм2, да ещё на каждый, наверное "обязательно"? В минимуме 100% достаточно 1.5мм2 на оба, но для селективности лучше по 1.5мм2 каждому - тем более бюджет, как я понял, весьма скромный.
update: прочитал тему до конца, вроде про кондеи все всё поняли, остальное по потребностям. по бюджету - видимо ошибся, раз выбирается 2P вводной от ABB, а не Legrand DX3-E серии, например, который уж точно не хуже, но 800р-900р в рознице. В общем магия форума и брендинга ABB популярными блогерами даёт свой эффект :)
27.12.2016 в 18:57:55
alx220 написал:
- НШВИ 2х(сечение питающего кабеля) - 5 шт.
- НШВИ (сечение питающего кабеля) - 20 шт. Если что-то забыл, надеюсь, меня дополнят.
alx220, а Вы уверены, что у автора есть инструмент и как минимум две матрицы для него? :)
27.12.2016 в 19:02:31
Rukojob написал: alx220, Если питающий кабель-вводной кабель, то конечно не меньше 6. А вот точно-не понятно. Не то купил?
Rukojob, начнём с того - есть ли чем обжимать купленные НШВИ? Далее, для чего куплены НШВИ 6мм2, если соответствующий кабель в заказе не фигурирует?
27.12.2016 в 19:11:53
Кстати, если действительно
Григорий Александров написал: В этажном щите стоит диф на 50А/100мА или УЗО+АВ.
то 2P "рубильник" квартирного щита лучше того же номинала, или на шаг меньше, если мощности хватает при Вашем потреблении, но никак не 63A, да ещё и за пару тысяч...
09.01.2017 в 08:12:30
Всем спасибо. Обратился к alx220. Сделал всё в лучшем виде.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу