yursal29 написал:
Mazayac, Ложное утверждение. ... Не надо так категорично, тем более без каких-либо обоснований.
Мазаец, всё верно написал. А обоснованием является гидравлический расчет приборного узла.
yursal29 написал:
Именно заужение байпаса – необходимость первоочередная
А вот это, в общем случае, именно ложное утверждение. Заужение байпаса - требуется ТОЛЬКО ИНОГДА.
yursal29 написал:
которая даст непременно положительный результат.
Наоборот, часто может дать негативный результат. Не стоит утверждать того, чего Вы не рассчитывали, и не знаете нюансов. По аналогии, не нужно всем пациентам подряд назначать принимать слабительное.
yursal29 написал:
Т.е. при равных по протяженности, но разных по диаметру кольцах теплоноситель предпочтет кольцо большего диаметра. И чем больше будет разница диаметров этих колец, тем лучше будет циркуляция в кольце с бОльшим диаметром и меньше в кольце с меньшим диаметром.
Объясните термин "лучше циркуляция". Не применяют в расчетах гидравлики такого термина. Такой термин применяют только неспециалисты и слесари из ЖЭКа.
yursal29 написал:
Поэтому В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ необходимо заузить байпас (одно кольцо, с радиатором, большей протяженности, но другое, с байпасом, меньшего диаметра).
Выделенное является ложным утверждением.
yursal29 написал:
желательно, байпас сделать как можно ближе к радиатору – это увеличит длину кольца с байпасом, увеличит его гидравлическое сопротивление
Вы бы еще для кардинального увеличения сопротивления байпаса, посоветовали поставить на него кран (а что? сопротивление байпаса при закрытом на нем кране станет бесконечно большим! :D . )
Прочитайте, что является циркуляционным кольцом в системе с однотрубным стояком. Также прочтите, что такое замыкающий участок (еще называемый в просторечии байпасом) и для чего он нужен. И не пишите более таких вредоносных советов какие написали.
yursal29 написал:
увеличит его гидравлическое сопротивление, что, в свою очередь, увеличит процент затекания в радиатор
Процент затекания в ОП незначительно увеличится конечно, но только теплоотдача ОП зависит не от процента затекания, а от необходимой величины массового расхода через ОП. А вот массовый расход при этом может и не увеличиться, а наоборот уменьшиться. Да и нет смысла увеличивать расход через ОП свыше определенной величины, так как теплоотдача ОП при этом перестает увеличиваться.
"Задушив" байпас, вы тем самым увеличите сопротивление всего циркуляционного кольца (всего стояка), и выведете его из равновесия с другими кольцами (читайте что такое циркуляционные кольца и как они должны увязываться между собой).
Поэтому через конкретное кольцо с "удушенным" байпасом, расход уменьшиться, поэтому уменьшиться и расход через ОП с "удушенным" байпасом. А следовательно уменьшиться и теплоотдача ОП о котором и идет речь.
Т.е. не будьте вандалом, и не раздавайте советов производить вандальные действия форумчанам (неспециалистам по гидравлике). Вандалов в ЖЭКе хватает и без Вас.