05.12.2016 в 13:20:29

Дождик написал: Меня немного смущает его бывшая должность, т.к. он скорее был начальником, чем мастером. Или я ошибаюсь?

Правильно смущает :) У меня, например, главный энергетик - женщина. Разумеется, она отвертками никогда не работала :)

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 13:24:44

Souto написал: Правильно смущает :)

А электромонтажник? У нас как-то была проблема с общим кабелем, который идет от трансформаторной станции (пробой), там работал электромонтажник. Остались его координаты. Это тоже другая профессия и смысла нет к нему обращаться? Искать бытового электрика?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2016 в 13:27:43

Souto написал: Не понимаю, а зачем (в данном случае) так "глубоко копать"? К автомату в распределительном щите же нет претензий?

Так вы знаете его номинал? Или у вас какие-то другие мысли по поводу увеличения номинального тока контактов УЗО?

Микитович написал: Это по мнению или по измерению?

Это по мнению, основанному на опыте и статистике.

Микитович написал: Броня выполняет защитную но не токоведущую функцию. Может и допускается использовать для подключения трехфазного транса (тогда в "0" тока нет) но при индивидуальных нагрузках фаза-ноль по броне что 100 А допускается пропускать?

Мы точно про трёхфазный ток говорим? Лично я нигде не увидел однофазного потребителя с "нулём" на броне.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

05.12.2016 в 13:37:47

Дождик написал: А электромонтажник?

Электромонтажнику эта работа - "раз плюнуть" :)

avmal написал: Или у вас какие-то другие мысли по поводу увеличения номинального тока контактов УЗО?

Я наивно предполагаю, что тот автомат выше номиналом. А если нет, то ничего страшного. Хуже от "увеличения номинального тока контактов УЗО" не будет.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.12.2016 в 13:44:37

avmal написал: Мы точно про трёхфазный ток говорим?

Вот и я о том же. УЗО трехфазное, ноль приходит со счетчика черным проводом в четырехжильном кабеле, как приходит на счетчик - непонятно.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 13:46:23

Souto написал: Электромонтажнику эта работа - "раз плюнуть"

Т.е. мои проблемы - это работа его профиля и лучше обратиться к электромонтажнику? Я правильно поняла вашу фразу?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

05.12.2016 в 13:54:32

Дождик написал: в прошлый раз мне перебирал щиток (вы видите на фото) тоже какой-то бывший начальник по энергетике на пенсии.

Он всё сделал в стиле 90-х годов. Так тогда работали. Не было тогда у людей особого выбора комплектующих, модульных рубильников, образцов для подражания и т.д. При выборе спеца важно не название его должности, а имеет ли он навыки выбирать комплектующие и собирать щиты. И монтажник может быть чайником в щитах. Может он только кабели тянул и коробки ставил. И инженер может неплохо разбираться, если ему приходилось этим заниматься.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

05.12.2016 в 13:54:37

Дождик, Вообще, электромонтажник такими пустяками не занимается. Но, в частном порядке, он сделает конечно (если захочет).

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

05.12.2016 в 14:20:42

Микитович написал: как приходит на счетчик - непонятно.

А это не тот черный провод отходящий от счетчика направо на фото? Точка его подключения правда биркой прикрыта.

0
Дождик
Дождик
Местный

Регистрация: 25.02.2006

Москва

Сообщений: 771

05.12.2016 в 14:26:22

А если заменить УЗО не с таким же номиналом 30mA, а поставить 100mA. Он не будет вырубаться при нагрузке, но чем это опасно может быть?

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

05.12.2016 в 14:36:02

Дождик, 100 или 300 мА не защитит человека, только лишь защитит дом от пожара. Но вводное УЗО и не должно защищать человека.

0