Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

05.12.2016 в 17:14:38

Aтос написал: Зачем вообще УЗО на освещение?

Защита от пожаров для всяких потолков (натяжных и тп).

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.12.2016 в 17:23:12

Aтос написал: УЗО и автомат на разетки отдельные, для того чтобы при срабатывании не оказаться в темноте.

Темнота в квартире бывает чаще и намного чаще от пропадания электричества в доме, чем от срабатывания АВ или УЗО. Посему фонарик или мобильник для подсветки в строго отведенном месте. А то так и выключатель можно не найти. Ставлю 1 УЗО 63А 30мА. По моему достаточно.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3555

05.12.2016 в 18:21:03

Темнота в квартире бывает чаще и намного чаще от пропадания электричества в доме, чем от срабатывания АВ или УЗО.

У меня за 12 лет количество пропаданий можно посчитать по пальцам одной руки. УЗО срабатывало много чаще

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.12.2016 в 18:29:57

Aтос написал: У меня за 12 лет количество пропаданий можно посчитать по пальцам одной руки. УЗО срабатывало много чаще

Это говорит только о качестве Вашей электропроводки, а не о проблемах с УЗО.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

05.12.2016 в 18:56:03

Aтос, Сделал сыну. ХАГЕР 63А 30мА, электромеханическое, 1 на все розетки и освещение ( СВЧДШ и ИВП без). 4 года ни одного срабатывания УЗО , однажды подработал АВ 10А при сгорании ЛН. У себя одно УЗО на всё, 3 года, нет подрабатываний, АВ 10А часто, при перегорании ЛН. . А если срабатывает - или дефекты проводки, или ТЭНы или проблема с электронным УЗО.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3555

05.12.2016 в 19:39:00

Rumato написал:

Aтос написал: У меня за 12 лет количество пропаданий можно посчитать по пальцам одной руки. УЗО срабатывало много чаще

Это говорит только о качестве Вашей электропроводки, а не о проблемах с УЗО.

Rumato, А ктото писал про проблемы?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.12.2016 в 20:55:45

Aтос, вы и писали. Срабатывание узо = проблема.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3555

06.12.2016 в 10:59:08

Radio, я про ПРОБЛЕМЫ с УЗО не писал. Срабатывание УЗО, это работа защиты

Возможно это ваши проблемы, но уж точно не мои.

У меня в ТСЖ свет пропадал за 10 лет три раза А с жалобами на срабатывание УЗО чуть ли не каждый месяц

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.12.2016 в 11:38:29

Aтос написал: я про ПРОБЛЕМЫ с УЗО не писал. Срабатывание УЗО, это работа защиты

Срабатывание защиты - индикация проблем, то ли в нагрузке, то ли в проводке, то ли в защите. А электронные УЗО этим и славятся, плечи дифусилителя разбалансируются и получается ложный разбаланс токов. А вот у электромагнитных разбалансироваться нечему, правда может чувствительность со временем ухудшаться.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.12.2016 в 14:52:34

stanislav91 написал: Я хочу на УЗО 40А 30мА повесить две группы света (два автомата по 10А) и линию розеток в одной комнате (16А).

На что мне знакомый убедительно говорит, что так делать нельзя и свет и розетки нужны разбивать на разные УЗО. Поискал в яндексе информацию на этот счет - ни нашел.

Я думаю он путает касаемо разделения света и розеток просто на разные автоматы, но на всякий случай хочу уточнить у более грамотных людей - можно так делать или нет?

stanislav91, так делать можно и это нормальная практика.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3555

06.12.2016 в 17:36:29

Микитович написал:

Aтос написал: я про ПРОБЛЕМЫ с УЗО не писал. Срабатывание УЗО, это работа защиты

Срабатывание защиты - индикация проблем, то ли в нагрузке, то ли в проводке, то ли в защите. А электронные УЗО этим и славятся, плечи дифусилителя разбалансируются и получается ложный разбаланс токов. А вот у электромагнитных разбалансироваться нечему, правда может чувствительность со временем ухудшаться.

Микитович, повторю еще раз Я ПРО ПРОБЛЕМЫ С УЗО НЕ ПИСАЛ. Это как мухи и котлеты Срабатывание УЗО как средства защиты это одно, проблемы с исправностью УЗО это другое.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.12.2016 в 18:12:26

web-rr, Кстати почти никто из "специалистов" не интересуется ни принципом работы УЗО ни причиной их ложного срабатывания.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.12.2016 в 18:37:58

Aтос написал: Возможно это ваши проблемы, но уж точно не мои. У меня в ТСЖ свет пропадал за 10 лет три раза А с жалобами на срабатывание УЗО чуть ли не каждый месяц

Взаимоисключающие параграфы детектед.

Раз жалобы на срабатывание узо имеют место в вашем тсж, то это никак не мои проблемы, а исключительно ВАШИ.

В моём тсж ничего подобного не наблюдается. :)

0
Аватар пользователя
ILYA.

Местный

Регистрация: 10.08.2016

Сообщений: 85

07.12.2016 в 16:30:11

Дабы не начинать новую ветку, хочу спросить здесь. УЗО разрывает только фазу или ноль тоже? А диффавтомат? Вопрос исходя из того, что хочу поставить одно УЗО перед автоматами всех розеточных групп, а второе - это диффавтомат на освещение (общая группа на всю квартиру). Корректно ли оба нуля (с выхода диффа и с выхода УЗО) заводить на общую шину N? PS провод PE в проводке имеется (если это здесь имеет значение)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

07.12.2016 в 17:30:33

ILYA. написал: Дабы не начинать новую ветку, хочу спросить здесь. УЗО разрывает только фазу или ноль тоже? А диффавтомат? Вопрос исходя из того, что хочу поставить одно УЗО перед автоматами всех розеточных групп, а второе - это диффавтомат на освещение (общая группа на всю квартиру). Корректно ли оба нуля (с выхода диффа и с выхода УЗО) заводить на общую шину N? PS провод PE в проводке имеется (если это здесь имеет значение)

ILYA., Объединение N проводников после устройств дифф защиты типичная ошибка. Это невозможно хотя бы потому что при работе одного из них другое(ие) вы попросту не взведете . На PE шину рабочие проводники после диффзащиты подключать нельзя. Вы так же не взведете диффзащиту,она будет отключаться. Для правильного подключения к N полюсу после диффзащиты более двух проводов используйте изолированные шины отдельные для каждого аппарата.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу