Flint777
Flint777
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

07.12.2016 в 12:22:38

Уважаемые спецы, прошу взглянуть на схему щитка, которую набросал для трешки (90 м2). Кратко о квартире: новостройка, в общем щитке установлены EKF ВН63А, за ним АВДТ С63 100мА S, в квартиру заходят 3х16мм2 (ПВ3). Кондиционеры не планирую, ТП не планирую, из наворотов только ПВУ350 (приточка). Кабель планирую ВВГнг-ls. Вопрос в том, что планировал уложиться в щиток 36 модулей, а тут раздул на щиток в 48 модулей. Есть ли смысл ужимать? Мелкие вопросы:

  • Обязательно ли проточный нагреватель и СМ ставить под УЗО 10мА, не будет ли частых отключений?
  • Нужна ли УЗО 63А дополнительная защита при нижестоящих АВ с суммарным номиналом 64А? Понимаю, что реальная нагрузка скорее всего не превысит 55А.

0
Flint777
Flint777
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

07.12.2016 в 12:26:04

Забыл уточнить. Щиток планирую купить Hager Volta и автоматику тоже Hager.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.12.2016 в 12:28:51

Добавьте хотя бы три УЗО для ровного счета, а лучше пять - как раз две рейки займут.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2016 в 12:31:46

el-fi, Правда,что и где надо читать,чтобы рисовать такие схемы :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

07.12.2016 в 12:40:15

Вольта на 60 модулей? Не самый плохой выбор.

0
Flint777
Flint777
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

07.12.2016 в 12:56:06

ebf написал: el-fi, Правда,что и где надо читать,чтобы рисовать такие схемы :)

ebf, Читал следующее: блоги электриков, данный форум, тематические статьи + школьный курс физики + видео блоги электриков. Вроде все :sorry: Для расширения познаний, укажите наиболее грубые ляпы.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2016 в 13:07:14

Flint777 написал: Для расширения познаний, укажите наиболее грубые ляпы.

Количество УЗО,можно было обойтись и тремя,3 линии на балкон?,2 линии фартук?,УЗО 63А 10мА?,Духовой шкаф 25А(максимум 20),холодильник лучше своя линия,свет под одним УЗО,полотенчик своя линия,розетка в прихожей можно совместить с чем то

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

07.12.2016 в 13:19:52

ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.

0
Flint777
Flint777
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 21

07.12.2016 в 13:29:56

ebf, Совсем другой разговор. Я с Вами во многом согласен. Сам смотрел подобные схемы и охреневал от кол-ва УЗО, но начал прикидывать свою и понесло :( Понимаю, что растянул свои 63А излишне, в силу отсутствия практики и пробелов в теории. Но форум ведь для того и есть. Буду переделывать схему. Позвольте только уточнить: УЗО 63А 10мА - косякнул, понятно. 2 линии на балкон, т.к. планирую там ПВУ с 4кВт, а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту. С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А По розетке в прихожей согласен Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два) На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится). Зачем полотенчику своя линия?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.12.2016 в 13:39:21

Flint777 написал: а еще линию на всякий, вдруг до кондея доросту.

Кондей на балкон?

Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А

2,5 мм

Flint777 написал: Свет у меня и так под одним УЗО, кроме балконов (их два)

Так это и плохо,раскидать под разные

Flint777 написал: На фартук две линии, т.к. там (чайник, микроволновка, тостер, комбайн, вытяжка, может еще что появится).

одной за глаза

Flint777 написал: Зачем полотенчику своя линия?

Потому что электрический и должен жить своей жизнью :)

Flint777 написал: .к. планирую там ПВУ с 4кВт,

А зачем ей розетка на балконе? Балкон застеклён?

Radio написал: ebf, ну количество узо вопрос вкуса, можно и побольше. раза в два.

Это да,но я как то за разумность :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2016 в 14:31:29

Flint777 написал: С духовым шкафом согласен, но на кабель в 4мм2 не лучше все же АВ25А

Лучше кабель 3х2,5.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу