Здравствуйте,имею автоматов в общей сложности на 311А,задача их все закатать под 3-4 группы.Какого номинала выбрать УЗО? Если под УЗО в 63А поставить автоматов на 100А при вводном на 50А по идее это нормально или будет слишком большой ток утечки и будут ложные срабатывания?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.12.2016 в 14:16:02

Французы могут и под УЗО 40А поставить на 100А, если сверху УЗО прикрыто подходящим автоматом.

"Энциклопедия электрика", французская книжка типа "Сделай сам".

0
Malvo
Malvo
Новичок

Регистрация: 22.12.2015

Москва

Сообщений: 42

10.12.2016 в 17:54:45

cuper, Самое главное что бы УЗО под защитой было :)

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

10.12.2016 в 18:00:53

Abrikos, Получается могу сделать 3 группы по 100А и на каждую поставить УЗО 63А и ограничить автоматом в 63А?В чем будет преимущество если поставлю УЗО в 100А??большее количество приборов сможет работать в группе?но по идее у меня вводник ограничивает 50А,зачем ставить на каждую группу ограничение?чтобы весь щит не вырубался?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

10.12.2016 в 18:02:27

Malvo написал: cuper, Самое главное что бы УЗО под защитой было :)

Malvo, Спасибо Кэп!

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.12.2016 в 18:39:04

Походу бесполезно писал статью, у нас народ вообще в упор ничего не видит.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2016 в 18:48:34

Alexey_Spb написал: оходу бесполезно писал статью, у нас народ вообще в упор нич

А проще спросить,чем читать и вдумываться :)

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

10.12.2016 в 20:13:30

Alexey_Spb написал: Походу бесполезно писал статью, у нас народ вообще в упор ничего не видит.

Alexey_Spb, Ну не скажите!Я ни одну статью прочитал прежде чем задать подобный вопрос! Вот например статья: http://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyucheniya-uzo-na-gruppu-avtomatov.html Вот схема из статьи:

Тут мы видим что стоит вводник на 40А и УЗО под которым автоматов на 58А ну и как он пишет вводник защищает и это нормально.И тут напрашивается вопрос сколько можно под эти 40А тогда вообще запихнуть и будет нормально? Вот например у меня вводник на 50А и 3 УЗО на 63А. Будет нормально если запихнуть под каждое по 100А?Вводник то защищает.

И можно ссыль на вашу статью может она более конструктивная и я в ней найду ответы которые не смог найти в десятки наверное прочитанных статей :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.12.2016 в 20:29:01

cuper написал: Получается могу сделать 3 группы по 100А и на каждую поставить УЗО 63А и ограничить автоматом в 63А?

Зачем ограничивать автоматом 63А, если уже ограничено автоматом 50А? Что касается групп, то хоть по 300А.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

10.12.2016 в 20:31:13

Abrikos, а разрядник после УЗО можно ставить?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2016 в 20:34:45

Юрка написал: а разрядник после УЗО можно ставить?

Можно,они только так и ставят. УЗО - АВ(или ПП) - УЗИП