cuper, При вводном АВ 50 и УЗО 63 , что нельзя поставить пяток автоматов на 25А ? Другой вопрос что через их группы возможно будет пропустить только тот ток который позволит вышестоящий , то есть вводной АВ, который собственно и защищает УЗО от перегрузки по току. Но мне показалось , что основной вопрос темы это фоновый ток утечки при таких номинальных токах УЗО.