11.12.2016 в 13:01:32

curs написал:

Вот например ABB 1P+N S201P C16NA - ~4500р.

curs, зачем вам отключающая способность 25000 а? Вот за вполне адекватную цену http://абб-электрика.рф/catalog/abb-s201/abb_s201_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_1p_n_16a_s_6ka/

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.12.2016 в 13:22:15

curs написал: 3,5кВт много?

В зависимости от модели - контакты ,как правило ,рассчитаны на 16 А,то есть 3.5 кВт впритык,а сами понимаете - обычно там контакты достаточно нежные ,могут и выгорать.Желательно иметь запас по мощности.

curs написал: в каких случаях это плохо?

при скрещивании с шинками и подаче N.

curs написал: АВ типа "В" нужен для защиты проводки в каких-то особенных случаях,

как-то - старая "дряхлая" проводка,наличие большого количества соединений,протяжённая линия ВЛ - что из этого у вас будет?У вас ожидаемый ток к.з. - около 1 кА может быть вполне.Так что характеристика С - справится.

curs написал: Правда реальный случай из жизни не могу привести.

я могу - переноска около 30 м проводком дай бог 0,75 мм2 была подключена в розетку ,которая запитана от ВА С25А кабелем 3х2.5 м2 длинной около 15 м - при работах,перекрутился провод около вилки и отгорел,автомат даже не шелохнулся,ибо не хрен устанавливать С25 при ожидаемом токе к.з. менее 200 А и это на вводе,а уж пока до места к.з. дойдёшь ...Вот тут характеристика В уместна.Впрочем - сами решайте.

curs написал: у Вас о нем хорошие отзывы?

очень.И качество ,и цена.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.12.2016 в 13:30:50

curs написал: чем отличается 1P+N от 2P

тут что интересно - есть 1p+N в одномодульном исполнении,а есть в двух,опять же в 2р - оба полюса равнозначны,а в 1p+N - только один полюс рабочий,второй зависимый.Просто при использовании 1p+N у тебя голова не болит о проблемах с аварией на одной из линий под общим УЗО,отключил проблемную линию и пользуйся дальше,не надо искать N нужную в шинке и лезть в щиток,опять же монтаж проще :o

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.12.2016 в 14:44:46

curs написал: подскажите пожалуйста, чем отличается 1P+N от 2P? вчера смотрел их цены, одна штука стоят тысячи, а то и десятки тысяч рублей и то все на заказ. Вот например ABB 1P+N S201P C16NA - ~4500р.

Они отличаются тем, что 2Р одномодульных не бывает, а 1P+N бывают, если упустить технические параметры. То, что выбрали вы из имеющейся на рынке аппаратуры, я не стал бы для себя брать из-за технических и финансовых параметров. И почему именно АВВ? http://www.legrand2.ru/shop_legrand_407742.html

curs написал: увы, у нас так часто бывает

Ну, если невтерпёж, то и для фена со стиральной машиной автомата 16А будет достаточно. Никогда не надо складывать максимальные мощности оборудования при расчётах.

curs написал: он на схеме присутствует 2P C50A

Если он будет установлен в квартирном щите, то вопрос отпадает, но появляется другой - счётчик в квартире устанавливается по проекту? Не верится мне, что подобное возможно в новостройке.

curs написал: Вы рекомендуете его ставить?

Да.

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 17:03:27

E_Z, да, такая не нужна конечно, просто в магазине где смотрю только такие есть

avmal написал: И почему именно АВВ?

Мне советовали выбирать из 3-х вариантов, Schneider-Electric, ABB и Legrand. Вначале делал подборку Schneider-Electric, затем перешел на ABB, так-как он оказался немного дешевле и в наличии чаще все имеется. Legrand еще не смотрел.

avmal написал: счётчик в квартире устанавливается по проекту?

Да, я в этом году принимал квартиру от застройщика, счетчик уже был в квартирном щитке и запретили ставить автомат 2P С50 до счетчика.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

11.12.2016 в 17:15:31

curs, коммутацию в щитке рекомендую сделать проводом того же сечения, что и питающий кабель, т.е. 10мм2

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12518

11.12.2016 в 18:31:16

curs написал: я в этом году принимал квартиру от застройщика, счетчик уже был в квартирном щитке и запретили ставить автомат 2P С50 до счетчика.

Чем мотивировали запрет установки автомата 2P С50 до счетчика?

0

ИМХО (IMHO)

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.12.2016 в 18:48:25

alx220 написал: curs, коммутацию в щитке рекомендую сделать проводом того же сечения, что и питающий кабель, т.е. 10мм2

А вот пальцы понапрасну ломать не надо - в данном случае для внутрищитового монтажа достаточно ПуГВ 1х6,0.

ADM05 написал: Чем мотивировали запрет установки автомата 2P С50 до счетчика?

Думаю, что причины вполне понятны - подключить напрямую к щитку, щиток опечатать и возможность несанкционированного подключения перед счётчиком будет если не исключена, то осложнена. Наверняка до этажного щита не более 10 метров - всё в соответствии с нормативными требованиями.

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 19:38:40

ADM05, avmal все правильно написал, тем, чтобы я не смог запитаться до счетчика. Знаю, что некоторые организации энергопоставщиков по просьбе могут также запломбировать и вводной автомат, но в моем случае отказали.

avmal написал: Наверняка до этажного щита не более 10 метров

у меня этажный и квартирный щиты располагаются по обе стороны одной стены, почти друг напротив друга, там метра 2-3 кабеля, не более.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.12.2016 в 19:42:43

avmal написал: А вот пальцы понапрасну ломать не надо - в данном случае для внутрищитового монтажа достаточно ПуГВ 1х6,0.

А что такого, ломающего пальцы, в пугв 10? Вполне себе мягкий провод, да и об 16-й не много наломаешь, если быть честным.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.12.2016 в 20:56:37

Radio написал: А что такого, ломающего пальцы, в пугв 10? Вполне себе мягкий провод, да и об 16-й не много наломаешь, если быть честным.

Подойдём к этому вопросу иначе - зачем использовать 10,0 или 16,0, если вполне достаточно 6,0?

0