Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

11.12.2016 в 00:04:11

curs написал: зачем их менять?

Чтобы не сильно ограничивать потребление. 32 ампера - это мало, если можно потреблять 40 ампер. УЗО АББ на 40 ампер достаточно для защиты автомата на 40 А. А менять УЗО на 63 ампера я предлагал, но Вы отказались из-за цены. Чем предложение avmal лучше?

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 00:57:39

bnmuyt, согласен, что в 98% (а может более) такой нагрузки на УЗО не будет, но это безопасность (жизни, здоровья, жилья, проводки, оборудования в щите), поэтому пренебрегать такими вещами не хочу. Сейчас рассматриваю вариант замены на УЗО 63А всех 4-х, с последующим отбрасыванием всех 32А и 40А автоматов. Очень хотелось бы, чтобы указали на реальные ошибки в моей схеме, от которых либо страдает безопасность, либо удобство пользования (например, как частые ложные срабатывания УЗО итд), либо варианты оптимизации схемы с целью снижения затрат, но с сохранением пред идущих пунктов.

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 01:04:05

Юрка, Ваше предложение мне нравится, нашел место где УЗО на 63А можно купить дешевле, еще за вычетом 4 автоматов (32х3, 40х1) вопрос цены уже не так критичен стал, спасибо за совет )

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 01:36:20

megrad, ничего из перечисленного не планирую, из электрики на балконе планируется только освещение Спасибо за ссылки, изучу.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.12.2016 в 02:52:48

curs, группа может быть следующая: 1) 2Р АВ - УЗО - 1Р АВ линий, 2)2Р АВ - УЗО - 2Р АВ линий, 3)УЗО - 1Р АВ или 2Р АВ линий. ( комбинация 1Р и 2Р АВ линий - ну как-то так себе). На балкон лучше свою группу с групповым 2Р АВ , заодно вместо выкл. будет. Если хотите осв. на балкон - повесьте его на какое-нибудь УЗО, если не хотите отд. линию, но с 2Р АВ, На теплый пол - см. инструкции, обычно требуют 2Р АВ.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.12.2016 в 03:16:32

curs написал: Очень хотелось бы, чтобы указали на реальные ошибки в моей схеме, от которых либо страдает безопасность, либо удобство пользования (например, как частые ложные срабатывания УЗО итд), либо варианты оптимизации схемы с целью снижения затрат, но с сохранением пред идущих пунктов.

Вам надо ещё раз перечислить все рекомендации, что я дал, чтобы не повторять этот вопрос или и этого будет мало? Всё уже перечислено и вам надо только использовать это, если вы действительно за помощью на форум заглянули.

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 12:18:37

avmal написал: а если хотите удобств при эксплуатации, то ВСЕ 1Р+N

подскажите пожалуйста, чем отличается 1P+N от 2P? вчера смотрел их цены, одна штука стоят тысячи, а то и десятки тысяч рублей и то все на заказ. Вот например ABB 1P+N S201P C16NA - ~4500р.

avmal написал: не думаю, что приспичит пользоваться феном именно во время работы СМ

увы, у нас так часто бывает

avmal написал: Забыли про вводной аппарат в квартирном щите

он на схеме присутствует 2P C50A

avmal написал: и УЗМ

Вы рекомендуете его ставить?

avmal написал: все УЗО типа АС

я бы с удовольствием, сразу цена на треть меньше, но в инструкции на стиралку стоит тип А. Еще слышал что в евросоюзе такие уже запрещены и в целом идет тенденция на использование только А, ну а так как электрика делается на десятилетия, готов ставить А.

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 12:26:41

avmal, Спасибо за рекомендации, подумал что Вы не про все косяки в схеме написали, вот и спросил еще раз. Подскажите пожалуйста, как можно защитится от случайной смены полюсов на вводном кабеле в квартиру?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.12.2016 в 12:30:19

curs написал: слышал что в евросоюзе такие уже запрещены и в целом идет тенденция на использование только А

А я слышал, что в евросоюзе содомия в тренде, тоже предлагаете внедрять её шире?

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

11.12.2016 в 12:36:27

Radio написал: А я слышал, что в евросоюзе содомия процветает, тоже предлагаете внедрять?

не знаю что у них там с садомией, геями итд., но с электрикой все в порядке, сколько всего мы уже переняли от них, поэтому, думаю к ним нужно прислушиваться в тех сферах, где они на голову выше нас.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

11.12.2016 в 12:45:03

curs написал: но с электрикой все в порядке

Это типичное заблуждение. Там с электрикой всё так же по-разному, как и везде.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу