avmal написал:
а если хотите удобств при эксплуатации, то ВСЕ 1Р+N
подскажите пожалуйста, чем отличается 1P+N от 2P? вчера смотрел их цены, одна штука стоят тысячи, а то и десятки тысяч рублей и то все на заказ. Вот например ABB 1P+N S201P C16NA - ~4500р.
avmal написал:
не думаю, что приспичит пользоваться феном именно во время работы СМ
увы, у нас так часто бывает
avmal написал:
Забыли про вводной аппарат в квартирном щите
он на схеме присутствует 2P C50A
avmal написал:
и УЗМ
Вы рекомендуете его ставить?
avmal написал:
все УЗО типа АС
я бы с удовольствием, сразу цена на треть меньше, но в инструкции на стиралку стоит тип А. Еще слышал что в евросоюзе такие уже запрещены и в целом идет тенденция на использование только А, ну а так как электрика делается на десятилетия, готов ставить А.