curs, тогда я заменил бы три правых автомата 32 А на 40 А. И удалил бы два левых автомата 32 и 40 А.
10.12.2016 в 20:44:50
curs, тогда я заменил бы три правых автомата 32 А на 40 А. И удалил бы два левых автомата 32 и 40 А.
10.12.2016 в 20:46:02
Radio написал: Конечно знаем, это же лучший электрик на территории бывшего СССР
Вы лично с ним знакомы :swoon я был о вас лучшего мнения :(
И это пройдёт ...
10.12.2016 в 20:48:45
serj12, не знаком, разумеется, но осуждаю.
10.12.2016 в 20:49:58
curs написал: Есть ли в схеме слабые места или лишние элементы?
На духовку, как уже сказали, кабель 3х2,5 под автоматом 16А, но не последовательно с автоматом плиты, а параллельно. Тёплый пол 3х1,5 с автоматом 10А. Освещение санузла под любое из имеющихся УЗО 30мА. УЗО 40А замените на 63А, а лишние автоматы, соответственно, выкиньте. Автоматы групповые, если решили сэкономить, то все однополюсные, а если хотите удобств при эксплуатации, то ВСЕ 1Р+N. УЗО 10мА для санузла можно и одно, объединив все розетки в одну группу - не думаю, что приспичит пользоваться феном именно во время работы СМ. Забыли про вводной аппарат в квартирном щите и УЗМ. Автоматы с характеристикой В в новостройке совершенно излишни - достаточно характеристики С. И ещё, не стал бы я выпендриваться и поставил бы все УЗО типа АС ...
10.12.2016 в 20:50:37
Radio, :)
И это пройдёт ...
10.12.2016 в 20:58:13
serj12 написал: avmal написал: Забыли про вводной аппарат в квартирном щите
он на схеме подписал что планирует 2р С50А
avmal написал: и УЗМ.
это тоже в вверху рисунка как вопрос задан -"нужно ли ставить защитное реле напряжения?"
Вот и надо всё это на схеме изобразить.
10.12.2016 в 21:06:48
curs, концепция в целом правильная) Только 10мА линии лучше под 2РАВ+УЗО+нагрузка. Групповые АВ- ставьте 2Р, так пользы будет больше, или откажитесь от них вообще ради экономии).
10.12.2016 в 21:30:13
curs, кондей, электрику на балкон, ОПС, аквастрож планируете?
curs написал: итд, вырубит нафиг всю хату.
Поставьте ограничитель мощности. или реле приоритета.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.12.2016 в 22:58:45
serj12 написал: Образно.Именно ящик,именно электро. Получилось.
Эцих с костылями.
curs,
Чем городить такой огород из защищающих УЗО автоматов, лучше сделайте вообще без них, пусть даже все УЗО будут на 40А. 40А это на секундочку 9 кВт, т.е. два обогревателя по 2 кВт + утюг на 3 кВт + пылесос на 2 кВт. И все это будет работать по несколько часов без перерыва?
10.12.2016 в 23:45:47
Radio написал: Не вырубит, поймите
доходчиво, спасибо
serj12 написал: жесть.под одним регулятором?
в любом случае под одним регулятором, думаете стоит понизить максимальный ток? 3,5кВт много?
serj12 написал: одномодульный автомат с двухмодульным под одним УЗО скрестить
не пойму, в каких случаях это плохо?
serj12 написал: кому нужно?ему или вам?
я так понимаю что АВ типа "В" нужен для защиты проводки в каких-то особенных случаях, например, если ток подпрыгнул и держится некоторое время в пределах от 3 до 5 кратных значениях номинала АВ, проводке будет хана, а автомат еще 5 минут(у них там до 1 часа заявлено) будет не срабатывать. Правда реальный случай из жизни не могу привести. Стоимость АВ типов В и С не сильно критична, на ~100р будет дороже.
serj12 написал: я бы Хагер взял
у Вас о нем хорошие отзывы?
Юрка написал: тогда я заменил бы три правых автомата 32 А на 40 А. И удалил бы два левых автомата 32 и 40 А
зачем их менять? если все узо 40А заменить на 63А, то тогда 32А вообще все выкинуть надо(как написал avmal), иначе не ясно что такое решение дает(кроме того, что УЗО 40А станут под удар)
SB3 написал: Групповые АВ- ставьте 2Р, так пользы будет больше, или откажитесь от них вообще ради экономии
по сути ради экономии я от них и отказался, но такие группы как балкон и теплый пол более подвержены утечкам(мое мнение), поэтому если произойдет утечка, то я просто отрублю целиком группу, а оставшаяся группа УЗО будет продолжать работать. И все же, чем плохо нахождение в одной группе сразу автоматов 1P и 2P??
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.