curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 22:01:37

avmal написал: зачем прицепили к этому же УЗО, ложного срабатывания которого вы боитесь, ещё и освещение

освещение будет светодиодное(в сумме 5 точек), думаю что не должно быть высоких пусковых токов, да и если отрубит и хрен с ним, главное, чтобы стиралка не отрубалась в момент стирки.

avmal написал: почему УЗО 10мА не предусмотрели для балкона

на балконе до 30мА я легко смогу покинуть контур находящийся под напряжении, а в ванной не всегда, поэтому в ванной 10, а на балконе 30. Еще и из-за экономии средств.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 22:06:19

curs написал: Хочу получить ваши оценки по переделанной схеме, если все гуд, иду покупать.

Я конечно не знаю, что скажет avmal ,но то что вы наваяли ,просто ужасно

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 22:08:57

ebf написал: в какой из зон ванной комнаты, у вас будут розетки

во второй зоне будет 2-ая розетка - фен и ирригатор.

ebf написал: а остальное что?

остальные 2 линии это: "свет" - 2 зоны освещения "розетки" - ТВ, пылесос, ноутбук

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 22:13:52

ebf написал: просто ужасно

спасибо за оценку ) ну где ужас-то, объясните?? я ведь не претендую на звание суперэлектрика, это мой первый щит, для себя, для дома )

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 22:15:02

curs написал: "свет" - 2 зоны освещения

На зону по АВ?

curs написал: "розетки" - ТВ, пылесос, ноутбук

или тут 2 АВ?

curs написал: во второй зоне будет 2-ая розетка - фен и ирригатор.

В Зоне 60 см от ванны?

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 22:19:00

ebf написал: На зону по АВ?

нет, 2 зоны на одном ВА C10

ebf написал: или тут 2 АВ?

розетки на ВА C16. На схеме можете посмотреть, там же вроде все понятно должно быть отражено или нет?

ebf написал: В Зоне 60 см от ванны?

да, даже чуть больше,около метра

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 22:22:15

curs написал: ну где ужас-то, объясните?? я ведь не претендую на звание суперэлектрика, это мой первый щит, для себя, для дома )

Девять человек ,вам давали советы и вы их явно не послушались, тем более ,это моё личное мнение ,я бы всё сделал с использованием 3 УЗО максимум

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 22:24:15

curs написал: да, даже чуть больше,около метра

Ну если от ванны более метра, то какая это 2 зона,это уже третья(Hors Volume) согласно рисунку и там нет необходимости ставить 10мА УЗО

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 22:31:57

ebf написал: то какая это 2 зона,это уже третья

для перестраховки

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 22:35:37

curs написал: для перестраховки

Тогда, удачи в перестрахование :)

0
curs
curs
Новичок

Регистрация: 10.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

20.12.2016 в 22:45:44

ebf написал: Тогда, удачи в перестрахование

могу по другому написать: потому что так предписывает тот же ПУЭ.

0