Соединение такое как на фото не допустимо. Его следует переделать немедленно, во всех местах сделаных этим электриком включая там где все работает
У трансформатора ограниченая мощность, например 50Вт. На такой можно подключить 2 лампы по 20Вт, поэтому будут стоять 3 таких, по 2 лампы на каждом. Проверьте мощность трансформатора и сколько их в самом деле стоит
Проверьте также провод подающий 230В на трансформатор и место его подключения от проводки дома
amelika написал:
Соединение переделать на какое именно?
Клеммы WAGO для гибкого провода на 3 соединения. Например, такие:
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Да то я сама времянку подсоединила так, пока проверяла светильники с другим проводом. Замахалась отсоединять-подсоединять. Когда проблема разрешится, назад все аккуратно подсоединю.
Попробовала поменять местами рабочие светильники и не рабочие. И о чудо, не работающие точки заработали! Сами неработающие светильники не работают и на других местах. То есть таки дело не в проводах и соединениях в кокретных точках. А в патронах - таки не работают должным образом и мои новые купленные. У них проводки более тонкие чем те что раньше стояли, может в их подсоединении к клеммникам дело? Может надо зачистить, более длинные усики сделать и скрутить их в петельки потолще?
Или не в этом дело а в самих проводах? Странно, изначально работали по 15 мин и отключились. Подключенные в другом месте, вообще не смогла лампочки с ними запустить. Продают же их, хоть какой то срок должны проработать, а у меня и не работали толком..
Что с ними делать не знаю - пробила по интернету в нашем регионе, они везде такого же плана и продаются, как те что я нашла.
Хотя на всех подпись стоит керамические, и на тех что копейки стоят и тех что подороже, а выглядят они все так же как мои пластиковые.
Вопрос - это просто подделки идут где они более дешевые и поискать в магазинах таки керамику? Но проводки там все равно хлипкими кажутся... Может просто отдельно проводки получше купить и заменить в этих патронах? Или не получится так?
amelika,
Попробуйте разобрать патрон, чтобы немного сжать клеммы для лучшего контакта с цоколем лампы, как в этом ролике - 6:15-7:05 и 12:30-13:45.
Если будете ставить старые лампы, то обязательно почистите усики от потемнений, чтобы все было чистым.
Хорошо бы для проверки всего этого иметь одну лампочку на 220, чтоб не лазить постоянно под потолок.
линк написал:
Или подавать 12В (или меньше) с адаптера или зарядки...
Хороший совет, как и мой в общем-то, для девушки!!)))...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Если не ошибаюсь трансформатор (это громко сказано,обычно это китайская плата) имеет не один общий выход на 12в,а несколько (поэтому возможно,что один из выходов накрылся или отключается через время).
Также лампочки на 12в и 36в очень капризны к контактам внутри патрона и подключению самого патрона - малейший неконтакт и так как напряжение маленькое лампочка не горит или быстро тухнет.
Я бы предложил радикальное и проверенное решение - плату отключить и перейти на лампы 220в.
AlekSss написал:
Если не ошибаюсь трансформатор (это громко сказано,обычно это китайская плата) имеет не один общий выход на 12в,а несколько (поэтому возможно,что один из выходов накрылся или отключается через время).
Таких не видел. На каком этапе внутренней схемы разделение на отдельные выходы ?
AlekSss написал:
Также лампочки на 12в и 36в очень капризны к контактам внутри патрона и подключению самого патрона - малейший неконтакт и так как напряжение маленькое лампочка не горит или быстро тухнет.
Плохие какието патроны. По этому стоит попробовать GU5.3, они покрупнее так что и детали в них приличнее