Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Решил сам собрать щиток в квартире. Выкладываю свою задумку с кучей вопросов)) Буду рад любым советам и критике! Щиток в новостройке, будет перенесен над входной дверью. Ожидается долгострой и временно будет стоять два вводных автомата, один в щитке на постоянку, другой, временно или нет, на месте удлинения вводного провода иек с 25, трехфазный. От сюда вопрос не плохо ли это? Провода пойдут по потолку. Нужна ли гофра? Можно ли доверять (качество, заявленное сечение) проводу из Леруа и ОБИ? Со стиралкой еще не определился куда поставлю и думаю воткнуть ее просто в розетку (считаю не нужным отдельный автомат на 2-2,5 квт.) Плохо ли это? Как поведут мои дифы в санузле если на потолке будет распайка и будет интенсивный пар? И можно ли во влажных комнатах делать распайки? Возможно глупый вопрос. Краем уха слышал про обрыв нуля и возрастания напруги по одной фазе до 380 вольт. Спасет ли меня диф и узо от пожара? или все таки для сбережения техники лучше реле напряжения нет? Заранее благодарю за участие, с уважением Виталий. P.S. Прошу строго не судить мою параною на счет дифов на свет, ну вот так хочу я))

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.12.2016 в 20:02:15

Леруа и Оби не доверять. Касторамам и прочим строймагазинам не доверять. Хозмагам не доверять. Всё закупать строго в специализированных крупных сетевых электромонтажных магазинах. И щит и модульку и коробки и кабель.

Где расположен электросчётчик?

Духовой шкаф и бойлер трёхфазные?

Вам нужны не провода, нужен кабель ВВГ нг ls. Проложить его можно по потолку просто так, можно в гофре с креплением в клипсы, можно в лотке. Как таковая гофра не нужна.

Через санузел транзитных линий не тянуть, в санузле никаких коробок не устраивать. Сделайте снаружи, в коридоре.

Ситуация с обрывом нуля возможна. Но для того, чтобы защитить несколько однофазных нагрузок придётся ставить свои РН на каждую фазу.

0
Витальян
Витальян
Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.12.2016 в 20:22:02

web-rr, Блин, точно! А я голову ломаю куда эту распайку деть, оказывается все очевидно просто сделать ее до))) Спсибо за совет. Счетчик на лестничной площадке. Варочная, духовой и бойлер хочу трехфазные поставить. Из практики посоветуйте для новичка (проще и надежнее) что выбрать лоток или провод стяжками закрепить на потолок?

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

12.12.2016 в 20:25:31

Витальян, А сейчас в новостройках в квартиры три фазы вводят?

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.12.2016 в 20:33:31

Витальян написал: Варочная, духовой и бойлер хочу трехфазные поставить.

Варочных 2-х/3-х фазных полно, духовок почти нет.

0
Витальян
Витальян
Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

12.12.2016 в 20:55:28

Сергей...... написал: Витальян, А сейчас в новостройках в квартиры три фазы вводят?

Сергей......,да

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.12.2016 в 21:35:21

Витальян написал: web-rr, Блин, точно! А я голову ломаю куда эту распайку деть, оказывается все очевидно просто сделать ее до))) Спсибо за совет. Счетчик на лестничной площадке. Варочная, духовой и бойлер хочу трехфазные поставить. Из практики посоветуйте для новичка (проще и надежнее) что выбрать лоток или провод стяжками закрепить на потолок?

Витальян, А что у вас с исходной высотой потолков? Прокладка по потолку и размещение на потолке коробок в любом случае заставит отдать 5 см пространства. Я на стяжки не надеялся бы (и не надеюсь). Ибо пройдут годы, они высохнут, полопаются. Так что лучше лоток аккуратненько.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.12.2016 в 22:27:11

Витальян написал: Провода пойдут по потолку. Нужна ли гофра?

Если натяжной/подвесной потолок будет, то нужна.

Витальян написал: Из практики посоветуйте для новичка (проще и надежнее) что выбрать лоток или провод стяжками закрепить на потолок?

У вас высота потолка позволяет лоток? Лоток себя оправдывает, если много кабелей идет. А так на гофродержатели или на перфополосу.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.12.2016 в 22:33:08

По щитку.

  • Вводной кабель точно 5х4? Обычно сейчас кидают 10мм2, даже если три фазы.
  • На ввод лучше 4-х полюсный АВ поставить.
  • Розетки кухня - ставьте диф 16А
  • На варочную и обогреватель при трех фазах достаточно 16А
  • Духовой шкаф однофазным сделайте.
  • В нижнем ряду однополюсник 16А - куда?
  • Кондеров и теплого пола не будет?
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.12.2016 в 22:35:02

alx220 написал:

Витальян написал: Провода пойдут по потолку. Нужна ли гофра?

Если натяжной/подвесной потолок будет, то нужна.

Витальян написал: Из практики посоветуйте для новичка (проще и надежнее) что выбрать лоток или провод стяжками закрепить на потолок?

У вас высота потолка позволяет лоток? Лоток себя оправдывает, если много кабелей идет. А так на гофродержатели или на перфополосу.

alx220, в каком нормативном документе требование обязательно применить гофру?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.12.2016 в 23:04:25

web-rr написал: alx220, в каком нормативном документе требование обязательно применить гофру?

Не знаю. Но гофру я бы рекомендовал применять для доп. защиты от распространения огня в случае КЗ и доп. защиты изоляции кабеля при монтаже.

0