tsvet, как-то так, если будете рисовать более подробную схему, тогда и разберётесь. 1) Да, позволит отключать одну фазу полностью, если что. 2) НО, поступило напряжение и пока в норме -замкнуты, сработало РН - отпустило. Типа таких, новые что-ли - не в курсе). И да, с ручным управлением). 3) линии с трёхфазными потребителями у вас под двойной защитой. Однофазные будут под тройной, по крайней мере вероятность того, что-то произойдет именно с ними - выше. В случае серьезной проблемы у вас будет вылетать одна фаза с однофазными потребителями, всё остальное будет работать. И ставить именно селективные УЗО 100мА , на вводе у вас, где счетчик - не смотрел, должно быть 300мА S Одно 4Р УЗО 100S ставить нет смысла. В Общем щиток возьмите с запасом большим по месту, чтобы можно было что-то добавить, если надумаете. И почему на тепловой насос 4Р АВ не поставить,если это ничего не противоречит.Также иа вводе в дом.

0
tsvet
tsvet
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Челябинск

Сообщений: 46

15.12.2016 в 07:09:57

SB3 написал: И ставить именно селективные УЗО 100мА , на вводе у вас, где счетчик - не смотрел, должно быть 300мА S Одно 4Р УЗО 100S ставить нет смысла.

Щиток у меня на столбе в 60-70 метрах от дома. Там стоит обычное, не селективное УЗО 300мА для защиты кабеля до дома от столба (подземный ввод)

0
tsvet
tsvet
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Челябинск

Сообщений: 46

15.12.2016 в 07:11:10

SB3 написал: В Общем щиток возьмите с запасом большим по месту

да там и так уже вырисовывается два по 72 модуля

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

16.12.2016 в 00:28:21

А что делать. Как розетки собрались соединять?

0
tsvet
tsvet
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Челябинск

Сообщений: 46

16.12.2016 в 09:18:01

SB3 написал: А что делать. Как розетки собрались соединять?

SB3, не понял вопроса. В смысле соединять розетки? Линия от щита до помещения, там монтажная коробка, от нее линии на розетки ЧС параллельно друг другу.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.12.2016 в 10:07:00

SB3 написал: В случае серьезной проблемы у вас будет вылетать одна фаза с однофазными потребителями, всё остальное будет работать.

:) :D Ага. Не забывайте что в щите учета стоит 3фазный АВ. и 3ф УЗО, и в случае серьезной проблемы или даже не очень серьезной у него по любому отрубятся все 3 фазы.

0
tsvet
tsvet
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Челябинск

Сообщений: 46

16.12.2016 в 10:21:40

Так для этого и есть селективность.

На самом деле пока готов отказаться от трехфазного потребителя ввиду большой стоимости теплового насоса. Там и сам он и монтажные работы под него большие. Пока ограничусь автоматом на 4р перед узм51. Заведу кабель в котельную и там оставлю. Надо будет этот насос, смонтирую его группу в отдельном щите, поставлю его в систему. Тут главное подготовить все, чтобы эта опция за 300-400 тыр легко встала при необходимости.

0
Насяльника
Насяльника
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

16.12.2016 в 10:29:27

tsvet написал: Так для этого и есть селективность.

У вас нет никакой селективности при 25А автомате на вводе. ВООБЩЕ. Или так... лучше чтоб ее не было. Это означало бы что ток КЗ высок. И Автоматы будут надежно отрабатывать.

tsvet написал: Тут главное подготовить все, чтобы эта опция за 300-400 тыр

Вы для начала посчитайте (или в инете почитайте) средний срок окупаемости этого счастья. ИМХО если есть магистральный газ - то это ни к чему. Не окупится никогда.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.12.2016 в 10:49:42

Насяльника, за газ нынче столько же надо отвалить, абы не больше в некоторых случаях.

0
tsvet
tsvet
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Челябинск

Сообщений: 46

16.12.2016 в 10:53:32

Газом охлаждать??

У меня тепловой намос используется для кондиционирования и отопления при околонулевых температурах.

0
tsvet
tsvet
Новичок

Регистрация: 14.05.2013

Челябинск

Сообщений: 46

16.12.2016 в 10:57:09

Автомат на вводе буду менять на больший, когда поменяю автомат в щу. В перспективе в щу на 40а, вводный на 32а, дальше 25 на фазу. Если смонтировать сейчас так, то я буду бегать к щу гарантированно, т.к. там 25 сейчас. Сейчас есть шанс что в щу автомат не отработает, хотя бы потому что он охлажден, а вводный в тепле.

0