14.12.2016 в 11:56:39
Помогите с вариантами причин происходящего. Дано: офис, довольно протяженные группы розеток запитаны каждая от диффавтомата ABB. Потребители в основном оргтехника, ПЭВМ. Непонятное периодически (до несколько ких раз в неделю ) срабатывают дифы. Я представляю принцип их работы и не задавал бы вопрос ,если бы не следующие факты: 1) срабатывают разные дифы. Что самое важное иногда срабатывают одновременно два. 2) после срабатывания включаются сразу вручную без проблем до следующего случая 3) статистика такова что все события происходят в нерабочее время,вечер-ночь,когда сотрудников нет и нет нанюгрузки особо. Подскажите,где копать куда смотреть, может был похожий опыт. Принимаются все варианты с учетом вводных данных.
14.12.2016 в 12:11:42
Может, крысы подгрызли кабели? Или просто некачественная изоляция соединений?
14.12.2016 в 12:14:03
Например, используются хитрые электронные дифавтоматы со встроенной функцией защиты от перенапряжения. Такие есть у многих бюджетных производителей. Вопрос: какая модель дифавтоматов?
14.12.2016 в 12:16:43
Dzin, Попробуйте оставлять обесточенными неотвественную часть оргтехники путем вытаскивания вилок, понаблюдайте. Так же желательно провести замер утечек на каждой линии в рабочем и вечернем режиме , может они на пределе.
14.12.2016 в 12:34:56
Dzin написал: довольно протяженные группы розеток запитаны каждая от диффавтомата ABB. Потребители в основном оргтехника, ПЭВМ.
Присоединяюсь к предыдущему диагнозу.
Вопросы: сколько компьютеров включено в каждую группу? Номинал дифавтомата по утечке 30 мА? Каждый стационарный компьютер (в том числе выключенный!) может законно давать 1-3 мА утечки в сетевом фильтре блока питания.
14.12.2016 в 12:49:33
Dzin написал: Подскажите,где копать куда смотреть
Днем нагрузка большая, в сети напряжение проседает. Вечером же напряжение повышается, повышаются утечки... Много ПК на линии (на уровне порога срабатывания ДИФов), может как то разгрузить линии.
14.12.2016 в 12:51:14
AlexeyL, Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.
14.12.2016 в 13:00:07
ink_mast написал:
Dzin написал: Подскажите,где копать куда смотреть
Днем нагрузка большая, в сети напряжение проседает. Вечером же напряжение повышается, повышаются утечки... Много ПК на линии (на уровне порога срабатывания ДИФов), может как то разгрузить линии.
ink_mast, Это и имелось в ввиду. Сказав работе до свидос клерки дают возможность утечкам похулиганить, а сетевеки подзуживают нестабильным напряжением. А кто это дело проектировал не мог предусмотреть уплотнение арендуемых площадей в условиях кризиса. :)
14.12.2016 в 13:04:45
master.msk написал: а диф уже знал,
Какой высокоинетллектуальный Диф, с ментальной связью с гадалками и пророками.
Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.
Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.
14.12.2016 в 13:11:19
master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.
Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)
14.12.2016 в 13:15:15
Микитович написал:
master.msk написал: а диф уже знал,
Какой высокоинетллектуальный Диф, с ментальной связью с гадалками и пророками.
Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.
Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.
Микитович, А почему каждый раз разные диффы щелкают клювом .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу