Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

14.12.2016 в 11:56:39

Помогите с вариантами причин происходящего. Дано: офис, довольно протяженные группы розеток запитаны каждая от диффавтомата ABB. Потребители в основном оргтехника, ПЭВМ. Непонятное периодически (до несколько ких раз в неделю ) срабатывают дифы. Я представляю принцип их работы и не задавал бы вопрос ,если бы не следующие факты: 1) срабатывают разные дифы. Что самое важное иногда срабатывают одновременно два. 2) после срабатывания включаются сразу вручную без проблем до следующего случая 3) статистика такова что все события происходят в нерабочее время,вечер-ночь,когда сотрудников нет и нет нанюгрузки особо. Подскажите,где копать куда смотреть, может был похожий опыт. Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.12.2016 в 12:11:42

Может, крысы подгрызли кабели? Или просто некачественная изоляция соединений?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.12.2016 в 12:14:03

Например, используются хитрые электронные дифавтоматы со встроенной функцией защиты от перенапряжения. Такие есть у многих бюджетных производителей. Вопрос: какая модель дифавтоматов?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

14.12.2016 в 12:16:43

Dzin, Попробуйте оставлять обесточенными неотвественную часть оргтехники путем вытаскивания вилок, понаблюдайте. Так же желательно провести замер утечек на каждой линии в рабочем и вечернем режиме , может они на пределе.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.12.2016 в 12:34:56

Dzin написал: довольно протяженные группы розеток запитаны каждая от диффавтомата ABB. Потребители в основном оргтехника, ПЭВМ.

Присоединяюсь к предыдущему диагнозу.

Вопросы: сколько компьютеров включено в каждую группу? Номинал дифавтомата по утечке 30 мА? Каждый стационарный компьютер (в том числе выключенный!) может законно давать 1-3 мА утечки в сетевом фильтре блока питания.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.12.2016 в 12:49:33

Dzin написал: Подскажите,где копать куда смотреть

Днем нагрузка большая, в сети напряжение проседает. Вечером же напряжение повышается, повышаются утечки... Много ПК на линии (на уровне порога срабатывания ДИФов), может как то разгрузить линии.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

14.12.2016 в 12:51:14

AlexeyL, Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

14.12.2016 в 13:00:07

ink_mast написал:

Dzin написал: Подскажите,где копать куда смотреть

Днем нагрузка большая, в сети напряжение проседает. Вечером же напряжение повышается, повышаются утечки... Много ПК на линии (на уровне порога срабатывания ДИФов), может как то разгрузить линии.

ink_mast, Это и имелось в ввиду. Сказав работе до свидос клерки дают возможность утечкам похулиганить, а сетевеки подзуживают нестабильным напряжением. А кто это дело проектировал не мог предусмотреть уплотнение арендуемых площадей в условиях кризиса. :)

0
Микитович
Микитович
Эксперт

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.12.2016 в 13:04:45

master.msk написал: а диф уже знал,

Какой высокоинетллектуальный Диф, с ментальной связью с гадалками и пророками.

Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

14.12.2016 в 13:11:19

master.msk написал: Какой то из блоков может быть неисправен, у меня так недавно с болгаркой было: она еще работала, а диф уже знал, что обмотка сгорит.

Вообще то УШМ класса 2, там нет РЕ проводника для "стекания утечек"... :)

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

14.12.2016 в 13:15:15

Микитович написал:

master.msk написал: а диф уже знал,

Какой высокоинетллектуальный Диф, с ментальной связью с гадалками и пророками.

Dzin написал: Принимаются все варианты с учетом вводных данных.

Пусть электрики протянут все соединения по питанию начиная от ГРШ. Скорее всего плохой контакт без нагрузки дает "Щелчек" и происходит как бы групповое включение всех блоков питания ПК. Поэтому вообще то такие офисы положено питать от ИБП, но это не дешево.

Микитович, А почему каждый раз разные диффы щелкают клювом .

0