FARAON7575, В Вашем случае при укладке плитки выбор клея идет по большей стороне плитки. Плитка у которой одна из сторон больше чем 450 мм уже относится к крупноформату. И здесь становится важнее не адгезия а эластичность клея. Между К80 и К77 есть принципиальная разница К77 по EN 12004 -S1(эластичный -2-3 мм с изгибом без разрушения). Что касается "чулка" по гидроизоляции:
- Применение первым проникающего праймера С не допустит этой проблеммы.
- В пироге Ротбанд-Гидроизоляция-Клей самым слабым звеном является гипс. Да можно снять гидроизоляцию чулком ... вместе со слоем гипса, как впрочем при демонтаже плитки вместе с клеем и гипсом. Но получите Вы эту проблему только в двух случаях.
- Вода изнутри. Здесь по защите пирога работают два уровня;гидроизоляция и соответствующая затирка (лучше эпоксидная). Время разрушения до наступления случая два. Чаще всего вода от соседей.
- Вода снаружи. Здесь защита бесполезна. Гипс вспухает и отжимает плитку. После заливки 2 -3 дня до результата в виде утраты всех затрат. Как часто такое наступает. Вспомните случаи из своего опыта, заливали ли Вы кого нибудь. Посчитайте в квартире количество сгонов , соединений и кранов вот столько у Вас источников воды. У меня два раза рвануло батарею. Третий этаж. Заливало, самое большое 4 часа. Слава богу протечка пошла через ванну, а там гипса не было. Обошлось все по мелочи. На крайний случай застрахуйтесь от ущерба бытового. Хоть деньги не Ваши будут. Помните выбором клея и гидроизоляции Вы решаете, в первую очередь не проблему укладки плитки, а отсутствие будущих затрат по переделке. Удачи!