Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

22.12.2018 в 11:11:32

ebf, как называется источник?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2018 в 11:27:15

Юрка, ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ДОМА И РЕМОНТА. КАТАЛОГ 2017-2018 Legrand

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

22.12.2018 в 15:51:06

Я послал запрос в Легран, почему их каталог противоречит паспорту ВДТ DX3 (Паспорт: F01316RU/00). Фрагмент паспорта прилагаю. Скорее всего, они для каталога списали информацию со Шнейдера. У Шнейдера на странице F42 русского руководства такая же ошибка (что подтвердил Шнейдер). А на странице F42 английского руководства этой ошибки нет.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.12.2018 в 18:11:36

Юрка написал: Я послал запрос в Легран, почему их каталог противоречит паспорту ВДТ DX3 (Паспорт: F01316RU/00). Фрагмент паспорта прилагаю. Скорее всего, они для каталога списали информацию со Шнейдера. У Шнейдера на странице F42 русского руководства такая же ошибка (что подтвердил Шнейдер). А на странице F42 английского руководства этой ошибки нет.

Юрка, а как выглядит страница F42 английского руководства?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

22.12.2018 в 18:18:01

СтранникXXI, в 7-ом сообщении данной темы есть картинка с этой страницы. Вот она.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.12.2018 в 18:53:37

Юрка написал: СтранникXXI, в 7-ом сообщении данной темы есть картинка с этой страницы. Вот она.

Юрка, так в чём ошибка на страрице каталога Леграна, которую привёл ebf?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2018 в 19:33:27

Юрка написал: почему их каталог противоречит паспорту ВДТ DX3 (Паспорт: F01316RU/00). Фрагмент паспорта прилагаю.

Вообще не противоречит . Паспорт говорит что УЗО 40А может быть защищено АВ40А или предохранителем 40А как сверху так и снизу . На схеме из каталога Леграна именно так и показано
на рисунке а) АВ40 вышестоящий ,под ним УЗО 40А б) Вышестоящий АВ63А ,под ним УЗО 40А ,под ним количество и номинал АВ согласно формуле ,но не более 40А ?Все данные об амперах привёл ,как пример

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

22.12.2018 в 19:43:17

СтранникXXI, В одном документе утверждается, что номинальный ток автомата может быть равен номинальному току ВДТ. Во втором документе это отрицается.

1) В паспорте ВДТ DX3 на странице 3/5 указано: "Защита от перегрузки: ВДТ должен быть защищен (со стороны питания или со стороны нагрузки) от перегрузки с помощью автоматического выключателя или предохранителя, номинальный ток которого не превышает номинальный ток ВДТ".

2) В каталоге "Электрика для дома и ремонта 2017-2018" на странице 27 указано: "Номинальный ток дифференциального выключателя или ВДТ (аппарата, имеющего ограниченную отключающую способность) выбирается в зависимости от максимального установившегося тока нагрузки. Если ВДТ располагается последовательно за автоматическим выключателем, то рабочий ток обоих выключателей одинаков, но должно соблюдаться условие In >In1 (см. рис. a), т. е. номинал ВДТ должен быть выше номинала автоматического выключателя на одну и более ступеней".

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2018 в 19:48:59

Юрка, Понял о чём вы,о тексте ,глазастый Вы,я даже не обратил внимания :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2018 в 22:20:34

Schneider исправился

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

22.12.2018 в 22:59:45

ebf написал: Schneider исправился

Да еще бы тут же стояла расшифровка ku и kz, совсем было бы хорошо . Чтобы не искать, что се таке .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

22.12.2018 в 23:01:50

dokar написал:

ebf написал: Schneider исправился

Да еще бы тут же стояла расшифровка ku и kz, совсем было бы хорошо . Чтобы не искать, что се таке .

dokar, Коэф-ты одновременности и использования...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

22.12.2018 в 23:14:07

MaSeVi, Мне известно. Но я надеюсь, что сюда будут все-таки заходить хотя бы отдельные лица, создающие темы со своими щитками .

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.12.2018 в 23:18:35

dokar написал: MaSeVi, Мне известно. Но я надеюсь, что сюда будут все-таки заходить хотя бы отдельные лица, создающие темы со своими щитками .

dokar, Я думаю,что они сюда ,точно не заходят ,а вот многим электрикам,стоит эту тему читать и сверять свои знания ,с документами МЭК и производителей .Ваши замечания учёл и добавил

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

22.12.2018 в 23:27:27

dokar написал: MaSeVi, Мне известно. Но я надеюсь, что сюда будут все-таки заходить хотя бы отдельные лица, создающие темы со своими щитками .

dokar, Эти лица будут открывать свои новые темы с одной и той же преамбулой:«Весь форум перелопатил, всю голову сломал, схемы изучил, но ответы на свои вопросы не нашел... Вот схема моего щита, критика приветствуется...»

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу