25.02.2026 в 15:47:10

BV написал 25.02.2026 в 15:41

Привычка. Можно и С20А максимум с учетом условий прокладки коэффициенты.

понял. спасибо

BV написал 25.02.2026 в 15:41 60А измерений, или в теории?

в характеристике блока указаны эти данные

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17920

25.02.2026 в 15:50:50

Xpepero написал 25.02.2026 в 15:28

Если ставить АВ 10А, не будут ли отключаться при запуске эти БП?

Скорее да, чем нет. Ставьте ОПТ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132709

25.02.2026 в 15:58:35

MaSeVi написал 25.02.2026 в 15:50

Скорее да, чем нет. Ставьте ОПТ...

А они успевают при кратковременном пропадании сети? Скажем на 0.2 0.5 сек?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21361

25.02.2026 в 16:05:18

Xpepero написал 25.02.2026 в 15:28

ставить АВ 10А

Тип расцепления - С, и все в порядке.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21361

25.02.2026 в 16:07:31

Xpepero написал 25.02.2026 в 15:28

пусковой ток каждого блока доходит до 60 А

Измеряли? Чем?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132709

25.02.2026 в 16:16:50

dokar написал 25.02.2026 в 16:05

Тип расцепления - С, и все в порядке.

4х60 = 240... Даже 1АВ на два блока... 120...

0
Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 15

25.02.2026 в 16:20:58

dokar [ссылка удалена] 25.02.2026 в 16:07

Измеряли? Чем?

в характеристике блока указаны эти данные: 1-БП ≤45 А 800 мкс (1шт.) 2-БП ≤90 А 800 мкс (1шт.) 3-БП ≤90 А 800 мкс (2шт.)

dokar [ссылка удалена] 25.02.2026 в 16:05

Тип расцепления - С, и все в порядке.разделить их на 2 группы или С10 для всех ? и надо ли их тоже защищать УЗО?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132709

25.02.2026 в 16:26:16

Xpepero написал 25.02.2026 в 16:20

надо ли их тоже защищать УЗО

Все линии (автоматы) под УЗО.

1
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17920

25.02.2026 в 17:14:35

BV написал 25.02.2026 в 15:58

А они успевают при кратковременном пропадании сети?

Что "успевают"?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Xpepero
Xpepero
Новичок

Регистрация: 17.09.2023

Сыктывкар

Сообщений: 15

25.02.2026 в 17:16:37

BV

BV написал 25.02.2026 в 16:26

Все линии (автоматы) под УЗО.

разделить их на 2 группы или С10 для всех ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132709

25.02.2026 в 17:29:43

MaSeVi написал 25.02.2026 в 17:14

Что "успевают"?

Выполнять свои функции.

0