Diesel78 написал: Господа специалисты давайте разбираться. Какой же всё таки автомат нужен на линию для одного кондея сечение кабеля 3х2,5.

С16А, даже разбираться не нужно, всё давно разобрано.

Diesel78 написал: Что-то как-то оказывается всё гораздо сложнее чем я думал.

Все значительно проще, чем вам кажется. :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21250

19.12.2016 в 09:24:48

Diesel78 написал: Что-то как-то оказывается всё гораздо сложнее чем я думал.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 09:33:28

Radio написал: С16А, даже разбираться не нужно, всё давно разобрано.

В теме прозвучало мнение что АВ на 16А многовато будет. И какие автоматы по типу мгновенного расцепления всё же ставить на кондеи и на холодос, B или C? :help

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 09:35:38

Я когда машину выбирал заморочек меньше было.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

19.12.2016 в 09:36:21

Чтобы "не зудеть как надоедливая муха...".

Прикладываю сканы с двух разных инструкций, разных производителей, но одной и той же мощности блоков "по холоду" Каждый производитель указывает то, что они сам допускают устанавливать. И это законная "отмазка" если что-то случиться с оборудованием. Так что, однозначно можно ссылаться на это. Причем, если что-то случается с кондиционером то сервисники первым пунктом проверяют сечение кабеля и автомат.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 09:47:47

Ким, тогда получается полное противоречие, сечение 1,5 мм2 и АВ 20А. Максимальный ток для 1,5 мм2 примерно 18А, а автомат сработает при 20х1,45=29А, так получается? Тогда кабелю просто кабздец. Что-то здесь не честно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21250

19.12.2016 в 09:48:42

Diesel78, вот вам товарищ даже скан инструкции привел. Что производитель рекомендует, то и ставьте.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21250

19.12.2016 в 09:49:23

Diesel78 написал: Максимальный ток для 1,5 мм2 примерно 18А

На практике это не совсем так. Задумайтесь, почему краснодарские шанхаи не сгорели к чертовой бабушке до сих пор. И даже успешно пользуются электроэнергией. :)

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 09:52:23

Radio написал: На практике это не совсем так.

Он будет меньше, если я не ошибаюсь. И если Вы на этот кабель поставите С20А, то Вы рискуете спалить этот кабель. Поправьте меня если я заблуждаюсь.

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

19.12.2016 в 09:58:53

Сдается мне что это специальная маркетинговая уловка, о которой ни один продавец не говорит. Получается такая постановка либо Вы рискуете спалить кабель из-за неправильно подобранного автомата, либо лишаетесь гарантии из-за того, что не пошли в разрез рекомендациям по выбору автомата по сечению кабеля или наоборот выбору сечения кабеля по номиналу автомата. Однозначно эти два бренда я рассматривать как вариант не буду, уж много там не состыковок получается.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

19.12.2016 в 10:05:04

Diesel78 написал: .... получается полное противоречие, сечение 1,5 мм2 и АВ 20А ....

Никакого противоречия.

  1. Все что написано в Инструкциях это "рекомендация" производителя. И что "кабель, сечением менее чем 1,5 мм2, ставить не рекомендуется, но и если поставить с сечением в 1,5мм2 то производитель ничего против не иметь не будет, т.к. сам это определил". Так же как и про автомат - "ставить с номиналом более чем в 20А не рекомендуется, но и если поставить с таким номиналом то производитель ничего против не имеет, т.к. сам это определил".

  2. Все что написано в инструкции надо адаптировать под наши реалии, но прислушиваться к рекомендациям производителя. Если "наши реалии" не противоречат "ихним" - пользуемся нашими. Если есть противоречие - "ихними" пожеланиями. Кстати, не нашел производителя (не помню у кого, но точно что такое есть) у которого автомат на такой блок предлагался бы в 10А