20.12.2016 в 11:31:29
ebf написал: Я рад за вас .Удачи :)
Чувствуется какой-то сарказм. И Вам не хворать.
20.12.2016 в 11:51:52
Всем принимавшим участие в дискуссиях ещё раз огромное спасибо.
03.09.2024 в 11:47:28
Подниму тему. Застройщик сдал квартиру с отделкой, развел на 4 комнаты под 4 кондиционера одну линию 2.5 квадрата медь, автомат С16. Кондиционеры будут инверторные, то есть пусковые токи по идее не должны быть большими и одновременно в 4 помещениях кондиционеры вряд-ли будут одновременно включаться. В номинале и на минимуме потребление у кондеев небольшое, тем более, обычно всегда используются на минимальной скорости, на максимум будут включатся только для первичного охлаждения (когда вернулся домой, а там жара). Энергопотребление моделей на скрине, будет две 7-ки и две 9-ки.
Собственно вопрос, что можно сделать с минимальными переделками, чтобы не устроить пожар? По идее самое страшное, что может случится - будет отбивать автомат, если нагрузить все 4 кондиционера. Как вариант может быть поменять автомат на C20, по идее не так сильно будет греться и его достаточно для защиты кабеля 2.5 от чрезмерного нагрева.
03.09.2024 в 13:06:21
поменять автомат на C20 Fesenych, Да, исходите из того что хотя бы в паре комнат в межсезонье захочется погреться от кондеев.