Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

19.12.2016 в 20:01:37

Не нашел у кого видел про 10А.

Но и самому стало очень интересно что же пишут в букварях по монтажу других производителей.

Кстати, специально для защитника переводчиков - ebf сделал скан инструкций на "аглицком" и на "расейском" языках. Одно выделенное предложение а какая разница в его смысле ... ;) :) А всего-то - кто как перевел. У меня - переводчик от Хрома. А кто инструкцию переводил - хто его знает ... ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.12.2016 в 20:06:21

Ким, ГОст не обманывает fuse значит fuse ,международные нормы :)

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

20.12.2016 в 10:20:13

И так, подытожим. Перемерив площади комнат и кухни (предыдущие цифры были взяты со схемы от застройщика) получились следующие цифры:

  1. S кухни = 15,5 м2;
  2. S спальни = 16,6 м2;
  3. S детской = 14,2 м2. Следовательно на каждую комнату вполне хватит "семёрки" даже с запасом, а в детскую вообще можно "пятёрку" поставить (комната с северной стороны). Значит кабеля сечением 1,5 мм2 и автомата на 10А будет более чем достаточно. Тип автомата возьму C, Legrand рекомендует в жилые помещения ставить тип C. А для холодильника кабель сечением 2,5 мм2 и АВ С16А (на этой линии две розетки, одна для холодильника, вторая используется редко, для пылесоса). Все четыре линии будут защищены УЗО (например: Legrand 402038 2 полюса 30mA 63А 2М (A) серия RX3; Legrand 411556 2 полюса 30mA 63А 2М (А) серия DX3) и реле напряжения (УЗМ-51М + ВАР-М01-08 либо РН-106 (63А)) с задержкой от 5 до 10 минут. Ну вот пожалуй как-то так. Возможны корректировки по УЗО и РН. Какие дополнения, возражения по данному варианту имеются, прошу в студию, будем обмозговывать.
0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

20.12.2016 в 10:51:43

Diesel78 написал: Какие дополнения, возражения по данному варианту имеются

Никаких.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 10:56:20

Diesel78 написал: вполне хватит "семёрки"

Такой AR07JQFSAWKNER ?

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

20.12.2016 в 11:01:35

ebf написал: Такой AR07JQFSAWKNER ?

Как вариант пойдёт.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 11:07:37

Diesel78 написал: Как вариант пойдёт

Diesel78 написал: Значит кабеля сечением 1,5 мм2 и автомата на 10А будет более чем достаточно.

Обратите внимание на значок в таблице

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

20.12.2016 в 11:16:00

ebf написал: Обратите внимание на значок в таблице

На какой именно?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 11:18:39

Diesel78, Последний столбец Предохранитель

0
Diesel78
Diesel78
Новичок

Регистрация: 12.12.2016

Краснодар

Сообщений: 66

20.12.2016 в 11:25:52

ebf, посмотрел и что? Всё это носит рекомендательный характер (уже разобрали этот момент), меньше можно, больше нельзя. По кабелю с точностью до наоборот больше можно, меньше нельзя. Нужно чётко понимать слово "рекомендуемый". Не ставим мы на кабель сечением 1,5 мм2 АВ более 10А и на 2,5 мм2 АВ более 16А, уже доказано это передоказано 1000 раз.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2016 в 11:29:15

Diesel78 написал: Всё это носит рекомендательный характер (уже разобрали этот момент), меньше можно, больше нельзя.

Diesel78 написал: Нужно чётко понимать слово "рекомендуемый".

Я рад за вас .Удачи :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу