Diesel78 написал: ebf, Вы неисправимы. Зрите в корень.
Diesel78, А чего зреть ,с линиями вы определились,решили делать 4 штуки,с АВ вам тоже вроде всё ясно ,будете читать инструкцию,всё вроде хорошо
{{post:5877451,,если В или С ,то тоже без разницы}}
19.12.2016 в 19:36:23
#5877506
ebf, Возможно у кого-нибудь есть тех. документация в которой прописан, в виде рекомендации от производителя, тип автомата. По крайней мере Ким сказал что посмотрит, возможно что-то и найдёт. А если нет таковых, значит можно тему дальше и не продолжать.
19.12.2016 в 19:49:39
#5877529
В основном В для тех, кому очень хочется. Вы какие планируете кондеи, инверторные или нет?
19.12.2016 в 19:51:10
#5877533
Diesel78, Вот вам целый ГОСТ
Мои любимыые п7.12.1 - подробная информация о типах и параметрах защитных предохранителей; п 7.101 Должна быть нанесена маркировка заменяемого предохранителя или заменяемого защитного устройства, являющегося составной частью прибора или дистанционного пульта управления. Маркировка должна быть видна при открывании кожуха или дверцы отсека. Маркировка включает следующую информацию:
ток предохранителя в амперах, а также тип и номинальное напряжение или
торговую марку изготовителя и тип заменяемого защитного устройства.
Соответствие проверяют осмотром.
19.12.2016 в 20:01:37
#5877552
Не нашел у кого видел про 10А.
Но и самому стало очень интересно что же пишут в букварях по монтажу других производителей.
Кстати, специально для защитника переводчиков - ebf сделал скан инструкций на "аглицком" и на "расейском" языках. Одно выделенное предложение а какая разница в его смысле ... ;) :) А всего-то - кто как перевел. У меня - переводчик от Хрома. А кто инструкцию переводил - хто его знает ... ;)
Это мое мнение и его не навязываю
19.12.2016 в 20:06:21
#5877556
Ким, ГОст не обманывает fuse значит fuse ,международные нормы :)
20.12.2016 в 10:20:13
#5878242
И так, подытожим. Перемерив площади комнат и кухни (предыдущие цифры были взяты со схемы от застройщика) получились следующие цифры:
20.12.2016 в 10:51:43
#5878285
20.12.2016 в 11:18:39
#5878337
Diesel78, Последний столбец Предохранитель
20.12.2016 в 11:25:52
#5878353
ebf, посмотрел и что? Всё это носит рекомендательный характер (уже разобрали этот момент), меньше можно, больше нельзя. По кабелю с точностью до наоборот больше можно, меньше нельзя. Нужно чётко понимать слово "рекомендуемый". Не ставим мы на кабель сечением 1,5 мм2 АВ более 10А и на 2,5 мм2 АВ более 16А, уже доказано это передоказано 1000 раз.
20.12.2016 в 11:31:29
#5878359
20.12.2016 в 11:51:52
#5878394
Всем принимавшим участие в дискуссиях ещё раз огромное спасибо.
03.09.2024 в 11:47:28
#7248510
Подниму тему. Застройщик сдал квартиру с отделкой, развел на 4 комнаты под 4 кондиционера одну линию 2.5 квадрата медь, автомат С16. Кондиционеры будут инверторные, то есть пусковые токи по идее не должны быть большими и одновременно в 4 помещениях кондиционеры вряд-ли будут одновременно включаться. В номинале и на минимуме потребление у кондеев небольшое, тем более, обычно всегда используются на минимальной скорости, на максимум будут включатся только для первичного охлаждения (когда вернулся домой, а там жара). Энергопотребление моделей на скрине, будет две 7-ки и две 9-ки.
Собственно вопрос, что можно сделать с минимальными переделками, чтобы не устроить пожар? По идее самое страшное, что может случится - будет отбивать автомат, если нагрузить все 4 кондиционера. Как вариант может быть поменять автомат на C20, по идее не так сильно будет греться и его достаточно для защиты кабеля 2.5 от чрезмерного нагрева.
03.09.2024 в 13:06:21
#7248518
поменять автомат на C20 Fesenych, Да, исходите из того что хотя бы в паре комнат в межсезонье захочется погреться от кондеев.