15.12.2016 в 14:32:30
Всем добрый день, проводится капитальный ремонт санузла в панельном доме серии П-30. Снесли сантехкабину, переносим полотенцесушитель на дальнюю стену от стояка. Сам стояк ГВС выполнен 1 1/4 оцинкованной трубой, на высоте 100 и 150 см от пола установлены отводные краны на полотецесушитель диаметром 1 дюйм, между ними на байпасе установлен кран, позволяющий изменить проходное сечение байпаса (все это досталось от прежних жильцов). Рабочие предлагают подачу на полотенцесушитель протащить через стяжку пола (сделать несколько петель), а обратку пустить по стене, но меня это как-то смущает..
Подключение полотенцесушителя планируется при помощи трубы Rehau stabil d25, длина труб обратки 3,5м, подача 5м.
Спасибо всем ответившим.
15.12.2016 в 15:29:43
Удалить запрещённый кран, подключить ПС по нормальной схеме (отдельная тема есть в корне раздела "Сантехника и отопление "). Трубу по полу при этом не провести - работать ПС не будет.
Рабочие судя по всему ничерта не смыслят в сантехнике, что они Вам натворят - не задумывались? PEX трубу нельзя замуровывать в стяжку без изоляции или гофры, а судя по рисунку, именно это они и собираются сделать. И вдобавок этот "тёплый пол" будет жечь владельцу ноги, нельзя в ТП загонять воду из стояка напрямую. Не говоря уже о том, что это запрещено - устройство водяных тёплых полов от стояков водоснабжения.
26.12.2016 в 23:47:15
Mazayac написал: PEX трубу нельзя замуровывать в стяжку без изоляции или гофры
Эмммм.... нет ошибки никакой? Пекс вроде для контуров ТП используют...
26.12.2016 в 23:50:57
Dimitry1988 написал: Рабочие предлагают подачу на полотенцесушитель протащить через стяжку пола (сделать несколько петель), а обратку пустить по стене, но меня это как-то смущает..
Все правильно предлагают ....только где Вы этих "дибилов бл...." нашли :eek:
@fev.santeh Инста