fank
fank
Новичок

Регистрация: 16.12.2016

Москва

Сообщений: 30

16.12.2016 в 13:37:09

Здравствуйте!

Прошу помощи в проектировании электрики в частной 2х комнатной квартире в новостройке. Электропроводка будет частично по полу под стяжкой, частично по потолку.

Набросал планировку освещения, розеток и примерную схему щитка (во вложении). Исходные данные: 1) одна "неотключаемая" линия - для холодильника и розеток в коридоре под вай-фай роутер и возможно ip видеокамеру в будущем. 2) отдельная линия с автоматом на кондиционер - возможно стоит поставить диф автомат? Все остальные нагрузки разбил на 4 УЗО 63А 30мА класс АС, при распределении по УЗО старался делать так чтобы розетки и освещение в одном помещении были на разных УЗО. 3) теплый пол в совмещенном СУ - с теплым полом незнаком вообще, примерная площадь 2 кв.м., сейчас заложил автомат С16А и кабель 2,5 мм.кв., но судя по всему можно С10А и 1,5 мм.кв. 4) общая линия на посудомоечную машину и вытяжку (обе на кухне), обычно в примерах отдельные линии ведут на посудомойку и на вытяжку, я решил объединить, т.к. мощности небольшие, есть ли в этом минусы? почему обычно делают отдельными линями питание вытяжки и питание посудомойки? 5) отдельные линии на мощные потребители: водонагреватель проточный, варочная панель, духовка. 6) освещение немного скомпоновал: один светильник коридора присоединил к освещению спальни, второй светильник коридора присоединил к освещению детской. 7) по розеткам так же немного скомпоновал: часть розеток коридора присоединил к розеткам спальни, часть к розеткам кухни. 8) по розеткам спальни и коридора получилось 20 штук на одном автомате, стоит ли разбивать? Нагрузки тут небольшие: ТВ, ноутбук, периодически утюг и пылесос. Просто сделал побольше розеток, чтобы потом минимизировать количество тройников и удлинителей. По розеткам детской аналогичная ситуация, получилось 16 штук на одном автомате. 9) розетки на кухне помимо мощных потребителей разбил на две линии: одна линия 10 розеток малоиспользующихся транзитная коридор, кухня, балкон, а вот со второй линией вопрос - получилось 12 розеток: 2 в коридоре (для пылесоса), 2 для ТВ на кухне и две группы на фартуке 4 + 4 шт, куда будут подключаться миксеры, блендеры, свч, чайник и т.д. Наверное стоит разбить эту линию на две, т.к. резерв в щитке вроде бы есть.

И самое главное, какое оборудование стоит в этажном щитке еще неизвестно, постараюсь узнать в выходные. Выделенная мощность на квартиру 10 кВт. Все схемы делал сам, сильно не критикуйте, электротехнику в институте изучал, но это был не основной профиль. Проект делаю для себя, чтобы все предусмотреть и ничего не забыть, ну и чтобы по нему потом работали ремонтники.

Всем заранее спасибо за помощь!

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21726

16.12.2016 в 14:31:32

fank, По четвертому пункту - такое возможно только в случае подключения обоих агрегатов через отдельные легкодоступные розетки ,т.к. посумойка может иметь утеку с ноля на землю , а авария на вытяжке можеть лишить возможности пользоваться посудомойкой . По схеме спокойно бы объединил группы 3-го и 4-узо все равно никогда не перегрузите при 50А вводном АВ . Линии ТП и балконые розетки и кондеров все отдельные и на автоматах 2Р - рекомендую . И к проточнику в случае стационарного подключения это тоже относится

0

Да, ни фига.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.12.2016 в 15:28:00

fank написал: заложил автомат С16А и кабель 2,5 мм.кв., но судя по всему можно С10А и 1,5 мм.кв.

Нужно С10А и 3х1,5.

fank написал: обычно в примерах отдельные линии ведут на посудомойку и на вытяжку, я решил объединить, т.к. мощности небольшие, есть ли в этом минусы?

Разумнее вытяжку запитать от линии розеток фартука кухни, а для ПММ линию отдельную сделать, да, и, географически вытяжка ближе к розеткам фартука находится.

fank написал: освещение немного скомпоновал: один светильник коридора присоединил к освещению спальни, второй светильник коридора присоединил к освещению детской.

А вот это не есть хорошо - могут возникнуть проблемы при эксплуатации. Грешен, сам так поступал пару раз ради минимизации трудозатрат, но потом, при установке светильников и розеток с выключателями, сам же электротоковой терапией от своей же минимизации и вылечился.

fank написал: по розеткам так же немного скомпоновал: часть розеток коридора присоединил к розеткам спальни, часть к розеткам кухни.

Это то же яйцо, но вид сбоку.

fank написал: по розеткам спальни и коридора получилось 20 штук на одном автомате, стоит ли разбивать?

Нет такой необходимости.

fank написал: Наверное стоит разбить эту линию на две, т.к. резерв в щитке вроде бы есть.

Я бы разбил.

fank написал: какое оборудование стоит в этажном щитке еще неизвестно, постараюсь узнать в выходные. Выделенная мощность на квартиру 10 кВт.

Наверняка выключатель нагрузки 63А перед счётчиком и селективный диффавтомат 50А 100мА после него.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.12.2016 в 15:55:25

fank написал: Здравствуйте!

Добрый день.

fank написал: 2) отдельная линия с автоматом на кондиционер - возможно стоит поставить диф автомат?

возможно и засунуть эту линию под одно из УЗО.

fank написал: С10А и 1,5 мм.кв.

правильно.

fank написал: общая линия на посудомоечную машину и вытяжку

не очень удобно.Вытяжка под потолком,а ПММ - в мебели,у вытяжки потребление небольшое,её можно и к линии розеток кухни и даже на линию света кухни.

fank написал: водонагреватель проточный

модель присмотрели ? просто 6 кВт небольшая мощность,может захотеться большей мощности.Или бойлер :o

fank написал: освещение немного скомпоновал:

тогда уж под одну линию подводили бы...

fank написал: по розеткам так же немного скомпоновал:

то же самое.

fank написал: стоит ли разбивать?

нет,бывает и больше,но ,как правило задействованы далеко не все.

fank написал: Наверное стоит разбить эту линию на две, т.к. резерв в щитке вроде бы есть.

не возбраняется.

0

И это пройдёт ...

fank
fank
Новичок

Регистрация: 16.12.2016

Москва

Сообщений: 30

20.12.2016 в 12:10:21

Всем спасибо за ответы. По теплому полу понял, уменьшу номинал автомата и сечение кабеля. По вытяжке и посудомойке так же понял, разделю.

В этажном щитке стоит автомат на 50 А.

6кВт для проточного водонагревателя думаете будет не достаточно? Собирался ставить Stiebel Eltron DHM 6.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.12.2016 в 19:29:35

fank написал: 6кВт для проточного водонагревателя думаете будет не достаточно?

ну руки помыть вполне :o

0

И это пройдёт ...

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.12.2016 в 23:00:52

fank написал: отдельная линия с автоматом на кондиционер - возможно стоит поставить диф автомат?

Можно и диф. А почему у вас на схеме хвост на кондер показан за пределами квартиры? Его обычно выводят для блока, который стоит внутри квартиры.

fank написал: Все остальные нагрузки разбил на 4 УЗО 63А 30мА класс АС, при распределении по УЗО старался делать так чтобы розетки и освещение в одном помещении были на разных УЗО.

На розетки с/у рекомендую поставить УЗО 10мА. И про ДСУП не забудьте.

fank написал: 3) теплый пол в совмещенном СУ - с теплым полом незнаком вообще, примерная площадь 2 кв.м., сейчас заложил автомат С16А и кабель 2,5 мм.кв., но судя по всему можно С10А и 1,5 мм.кв.

Можно

fank написал: 4) общая линия на посудомоечную машину и вытяжку (обе на кухне), обычно в примерах отдельные линии ведут на посудомойку и на вытяжку, я решил объединить, т.к. мощности небольшие, есть ли в этом минусы? почему обычно делают отдельными линями питание вытяжки и питание посудомойки?

Запитайте вытяжку вместе с розетками.

fank написал: по розеткам спальни и коридора получилось 20 штук на одном автомате, стоит ли разбивать?

Если не будете включать что-то сверхмощное и надолго, то можно не разбивать.

fank написал: Наверное стоит разбить эту линию на две, т.к. резерв в щитке вроде бы есть.

Вряд ли все это будет работать вместе продолжительное время на предельной мощности. Но если разобьете, хуже не будет.

fank написал: Выделенная мощность на квартиру 10 кВт.

Тогда смысла нет у себя в квартире ставить вводной на 63А. Ставьте на 50А. Скорее всего, в этажном щитке у вас именно такой стоит.

И еще момент. Чтобы планировать электрику, нужно знать расстановку мебели. Чтобы не получилось потом, что часть розеток за диваном/шкафом. И кухню вы заказывать будете? Так вот проект кухни обязательно должен быть на руках перед тем, как делать электрику. Они там пишут расстановку розеток и эл. оборудования.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.12.2016 в 23:08:35

А, еще добавлю. В полу проводку делайте в гладкой трубе ПНД (НЕ в гофре ПНД).

И пусть мастера сделают отдельное временное освещение и розетки на время ремонта, а не запитываются временно от новой проводки.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

30.12.2016 в 02:58:35

alx220 написал: А, еще добавлю. В полу проводку делайте в гладкой трубе ПНД (НЕ в гофре ПНД).

И пусть мастера сделают отдельное временное освещение и розетки на время ремонта, а не запитываются временно от новой проводки.

alx220, какой смысл делать в гладкой трубе? Единственная цель этого - потратить больше денег на работы. Если боитесь за сохранность проводов во время залития стяжки - ПВХ гофра ДКС, или тяжелая ПВХ гофра той же фирмы. В освещении от новой проводки проблем тоже не вижу.

Насчёт водонагревателя на 6 кВт, сначала посмотрите как он работает, может не подойти, горячей воды из него точно не будет, с нормальным напором.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.12.2016 в 09:29:53

fank написал: 6кВт для проточного водонагревателя думаете будет не достаточно? Собирался ставить Stiebel Eltron DHM 6.

serj12 правильно заметил - только руки помыть. Душ принять - уже нет, надо минимум 8, да и то горячая вода будет тонкой струйкой.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.12.2016 в 08:45:40

Проточного водонагревателя хватит и на 3кВт, 10 дней потерпеть можно, даже принимая душ).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу