16.12.2016 в 14:03:59
Всем доброго дня. Прошу помощи по вентиляции.
Имеем однушку в новострое. На фото указаны два имеющихся вывода. Так как этаж последний в них застройщик уже установил принудительные вентиляторы (как я понял это необходимость для последнего этажа).
Необходимо развести вентиляцию в три точки: душ, кухня, шкаф где будет стоять холодильник.
Подскажите пожалуйста как оптимально реализовать вентиляцию без фанатизма:
16.12.2016 в 17:45:19
от застройщика вытяжка (отверстие) на кухне должна была быть. Перепланировка?
BenL написал: из каких материалов делать
пластик, металл
BenL написал: везде ли необходимы принудительные
если нет тяги, то да
BenL написал: в какой точке лучше установить вытяжку в душе
сверху
BenL написал: как составить смету по материалам
посчитать и умножить на три, как для неспециалиста :)
BenL написал: нужна ли вытяжка в кладовой справа от кухни?
небольшой воздухообмен (0.2 кратности) нужен.
откуда приток для работы вытяжек планируется?
16.12.2016 в 18:18:56
profeMaster написал: от застройщика вытяжка (отверстие) на кухне должна была быть. Перепланировка?
BenL написал: из каких материалов делать
пластик, металл
BenL написал: везде ли необходимы принудительные
если нет тяги, то да
BenL написал: в какой точке лучше установить вытяжку в душе
сверху
BenL написал: как составить смету по материалам
посчитать и умножить на три, как для неспециалиста :)
BenL написал: нужна ли вытяжка в кладовой справа от кухни?
небольшой воздухообмен (0.2 кратности) нужен.
откуда приток для работы вытяжек планируется?
profeMaster, Да, перепланировка. Понимаю что металл или пластик, вопрос что лучше? Тяга есть, вентиляторы сейчас крутятся сами по себе. Но достаточно ли будет этой тяги в виду переделки вентиляции Знаю что сверху)) Место имеет значение? Смета - вопрос второстепенный) Что такое кратность 0.2? как вы поняли, я не спициалист) Естественный
16.12.2016 в 20:08:26
BenL написал: Подскажите пожалуйста как оптимально реализовать вентиляцию без фанатизма:
Я бы сделал так:
красным я нарисовал пластиковые воздуховоды, зелёным, это места заабора воздуха. Места забора воздуха нарисовал так, что они будут расположены прямо в потолке (натяжном например). Схему сделал так, чтобы поменьше делать отверстий в перегородках. В кладовке тоже предусмотрел вытяжное отверстие, т.к. по опыту знаю, что, - нужно. Там отверстие можно не выносить на потолок, как на рисунке, а сделать прямо в стене. В
16.12.2016 в 20:11:41
BenL написал: Понимаю что металл или пластик, вопрос что лучше?
Однозначно - металл
BenL написал: ... Тяга есть, вентиляторы сейчас крутятся сами по себе ...
Вопрос только - в какую сторону крутиться
BenL написал: Но достаточно ли будет этой тяги в виду переделки вентиляции
Скорее всего - нет
BenL написал: Что такое кратность 0.2?
Считаете объем помещения. Это есть 1 крат. А 0.2 крата = объем помещения х 0,2
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
21.12.2016 в 08:47:06
Если хотите хорошую вентиляцию, делайте приток. Разводить каналы вытяжки без притока не эффективно. Без притока, вытяжки будут корректно работать только с открытым окном (форточкой). А в спальне без окна и без притока полноценно отдыхать вряд ли получится.