Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.12.2016 в 15:20:05

Артём Зорин написал: с чем прекрасно справляется индикаторная отвёртка (правда, она делает это не сама по себе, а в контакте с человеком, так что доработка всё же требуется).

Отнюдь.

При сколько-нибудь проводящем покрытии под ногами индикаторная отвёртка в паре с человеком показывает всего лишь напряжение между жалом отвёртки и полом, на котором стоит человек. Поэтому при потенциале на полу (например, от лампочки соседа снизу) отвёртка будет светиться на полностью исправной земле в нашей квартире, а при наличии хорошей ДСУП не будет светиться при полной фазе на нашей земле.

И тут возникает выбор. Что нам интереснее: прямая безопасность уравниванием потенциалов или автоматическое отключение? Одно другому мешает. С моей точки зрения, старательно сделанная ДСУП значительно лучше защищает от соседа, чем любое автоматическое отключение.

Но таки да, у меня в квартире PE на вводе выключается. Обычным трёхполюсным автоматом, одновременно с фазой и нулём. Критерием автоматического отключения должен быть ненормально большой (пожароопасный) ток уравнивания между PE и ДСУП, но в первую очередь это сделано для полного обесточивания при ремонте. Я имею основания считать, что моя ДСУП - единственная на стояке, и при её ремонте могут возникнуть понятные неожиданности.

0
Аватар пользователя
elektromonstr

Местный

Регистрация: 19.12.2016

Москва

Сообщений: 4

19.12.2016 в 16:16:31

Ставьте дифавтоматы и заземляйте только стиральную машину и группу бытовой техники на кухне. В любом случае Вы не обезопасите себя от соседей с отгоревшими нулями, фазами на батареях и прочими радостями.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.12.2016 в 16:36:28

elektromonstr написал: В любом случае Вы не обезопасите себя от соседей с отгоревшими нулями, фазами на батареях и прочими радостями.

А мы назло всем сделаем большую красивую ДСУП по всей квартире - и обезопасим.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20884

19.12.2016 в 16:56:06

AlexeyL написал: сделаем большую красивую ДСУП по всей квартире

Не забудьте купить побольше жолтой и зеленой краски, очень много красить придется.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.12.2016 в 17:07:33

Radio написал: Не забудьте купить побольше жолтой и зеленой краски, очень много красить придется.

Вроде как достаточно метки из жёлто-зелёной изоленты на концы, на точки подключения к СПЧ и щитку. Остальное белым проводом, неизолированным медным проводом или скрыто. Не?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20884

19.12.2016 в 17:12:41

AlexeyL написал: Не?

Конечно не, речь ведь шла о большой и красивой дсуп.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.12.2016 в 17:24:13

Radio написал: речь ведь шла о большой и красивой дсуп.

Начищенная голая медь же! Асидол в руки...

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

19.12.2016 в 19:36:38

AlexeyL написал: . С моей точки зрения, старательно сделанная ДСУП значительно лучше защищает от соседа, чем любое автоматическое отключение.

Тут есть один нюанс. ДСУП в домах с TN-C запрещена! А речь именно о таких домах. На мой взгляд обосновано. Не дай Бог попасть в ситуацию, когда фаза через корпус стиралки окажется на всех токопроводящих предметах в ванной, а PE нет, и потенциалу деваться некуда, кроме как искать выход через человека, например в пол.. Поэтому ДСУП не вариант..

AlexeyL написал: . По отношению к чему Вы будете определять наличие фазы на PE? По отношению к какому опорному проводнику?

Фиг знает. В этом и вопрос. Но слабо вериться, что это нереально. В конце концов, электромагнитное поле тоже появляться должно у фазного проводника (в аварийной случае PE). Появилось электромагнитное поле - дай отработать УЗОшкам и рви PE. Есть же бесконтактные индикаторы фазы.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.12.2016 в 19:53:34

AntiLL написал: ДСУП в домах с TN-C запрещена!

Вы опять забыли, что у Вас в квартире нет и не было системы заземления TN-C. И, соответсвенно, опять пошли по тому же мифологическому кругу.

0
Аватар пользователя
AntiLL

Местный

Регистрация: 12.08.2016

Москва

Сообщений: 568

19.12.2016 в 20:39:49

AlexeyL, вы предлагаете делать ДСУП без PE? А если ток пойдет через человека и мокрый пол? Пробило например стиралку, а вы пошли руки помыть и привет.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

19.12.2016 в 21:18:32

AntiLL написал: вы предлагаете делать ДСУП без PE? А если ток пойдет через человека и мокрый пол? Пробило например стиралку, а вы пошли руки помыть и привет.

Если пробило стиралку когда будет утечка вас тряхнет и если есть узо отключит линию. Основная проблема это потенциал занесенный по трубам,дсуп и тп (вы его никак так просто не разорвете и попасть можно в самый неподходящий момент коснувшись трубы,крана и тп).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу