17.12.2016 в 15:36:30
Здравствуйте. Решил установить в квартиру реле контроля напряжения. Но столкнулся с тем, что много обзоров сделаны довольно давно. А за это время производители могли внести правки в свои устройства, которые могли как положительно так и отрицательно повлиять на работу.
На данный момент ознакомился с описанием нескольких устройств, наиболее приглянувшиеся:
Rbuz D63t;
УЗМ-51М;
РН-106.
Для надежности стараюсь выбрать устройства с приличным запасом по току, наличием защиты от перегрева.
Буду благодарен за советы и рекомендации по выбору хорошего и надежного устройства.
17.12.2016 в 15:51:21
17.12.2016 в 19:48:12
Avivar написал: Для надежности стараюсь выбрать устройства с приличным запасом по току, наличием защиты от перегрева.
Поставьте контактор на ... много ампер. Реле напряжения от перегруза вроде не защищает. От перегруза защитит вводной автомат. Так же озвученные реле не защищают и не контролируют ноль.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.12.2016 в 20:16:31
megrad написал:
Avivar написал: Для надежности стараюсь выбрать устройства с приличным запасом по току, наличием защиты от перегрева.
Поставьте контактор на ... много ампер. Реле напряжения от перегруза вроде не защищает. От перегруза защитит вводной автомат. Так же озвученные реле не защищают и не контролируют ноль.
megrad, на входе стоят автоматы, после них будет стоять реле напряжения... ток в принципе не более 16А. Если взять 60А реле, то более трех кратный запас будет. С выбором бы определиться...
17.12.2016 в 20:37:24
Avivar, если ограничены с местом и не нужен вольтметр, то УЗМ, если места достаточно, то РН 106 или Рбуз.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.12.2016 в 20:37:26
Avivar, Почти всем заказчикам ставлю УЗМ-51М. Пару лет рекламаций на них вроде нет. А раньше иногда были (чего-то там с конденсатором).
17.12.2016 в 21:23:42
Юрка, А кого нить - уберегло ? На моей памяти в моем местечке двадцать лет назад только один случай отгорани ноля в многоквартирном доме был. Или у вас др. контингент ?
17.12.2016 в 22:33:19
Я бы написал письмо Санта Клаусу и попросил подогнать к Рождеству Шнайдер. :)
18.12.2016 в 08:48:09
Abrikos, Я хотел его попробовать (взамен УЗМ), но не стал, потому что они
18.12.2016 в 08:50:43
Avivar написал: наличием защиты от перегрева.
Термозащита есть у Pbuz ,с индексом t, т.е. например Rbuz D63t
18.12.2016 в 11:16:54
dokar, не знаю. Писем от заказчиков про то, что они спасли, не было. Но не было и писем о том, что всё сгорело, несмотря на наличие УЗМ-51М.
18.12.2016 в 11:24:53
В ноябре купил УЗМ-3-63К. Поставил уставки по ГОСТ, от 207 до 253В. Пару раз отработало, по выходным просадка напряжения большая, немного снизил нижний порог, сейчас все нормально. Кстати, оно действительно контролирует чередование фаз. При произвольном подключении отказалось включаться. Поменял фазы местами все заработало. Московская область. Частный дом. Отгорания нуля бывают, но редко, в основном проблемы возникают от механических повреждений.
18.12.2016 в 11:29:47
Rumato написал: В ноябре купил УЗМ-3-63К.
В доме 3 х фазная нагрузка?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.12.2016 в 12:14:17
У Новатека вышла интересная новиночка, реле ОМ163: реле напряжения и ограничитель мощности в "одном флаконе". Сделана на базе РН106, но стоит дешевле (я покупал в "Престиже" за 2150руб.) Пока у меня пребывает в процессе тестирования, но могу сказать про свой экземпляр: значение напряжения показывает на 3 Вольта меньше, за счет отсутствия трансформатора тока (его роль выполняет шунт из медной перемычки)- при маленьких значения тока врет довольно сильно, суммы активной и реактивной мощности получаются больше показания полной мощности ). Реле стоит классическое как в РН106 или УЗМ51М, в цепи питания стоит хороший конденсатор, Варисторы отсутствуют. управляет всем контроллер: ATmega168PA. В принципе довольно не плохой прибор по доступной цене.
P.S. В нем очень интересно сделан таймер АПВ по напряжению: после выхода его за границы отключается реле и начинается отсчет таймера, если в конце отсчета параметр напряжения в норме - включается реле, если за пределами - реле включится как только напряжение будет в норме без задержки.
18.12.2016 в 12:19:16
Designman, сиамские близнецы - напрягает.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу