08.10.2024 в 09:35:41
Деним написал:
а при чем здесь ваше реле? Пусть оно хоть на 500 ампер будет)
08.10.2024 в 10:03:17
BV, но ведь ведь вводной автомат защищает от сверхтока в том числе и РКН или я не прав? Поэтому я полагал, что подбор вводного автомата в том числе зависит от номинала РКН.
08.10.2024 в 10:27:22
Деним, Всё наоборот: номинал РКН зависит от номинала вводного АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.10.2024 в 10:57:54
MaSeVi, в моем конкретном случае, что посоветуете?
08.10.2024 в 11:04:16
BV написал: ставьте УЗО на 40А и меняйте 25 на 16 - это минимум
Спасибо! Если это минимум, то чем можно дополнить? И, УЗО или лучше дифавтомат?
08.10.2024 в 11:04:24
BV написал: ставьте УЗО на 40А и меняйте 25 на 16 - это минимум
Спасибо! Если это минимум, то чем можно дополнить? И, УЗО или дифавтомат?
08.10.2024 в 12:07:53
Tjanitolkai написал: И, УЗО или дифавтомат?
УЗО...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.10.2024 в 12:10:24
**Деним}}
а при чем здесь ваше реле? {{post:7251242 написал:**
Tjanitolkai
дополнить можно капремонтом
08.10.2024 в 12:16:40
Спасибо за ответ. Но я хотел понять логику такого выбора. Можете пояснить?
BV написал: а при чем здесь ваше реле? {{post:7251242 написал:**
08.10.2024 в 12:25:58
MaSeVi написал: УЗО...
а чем дифавтомат хуже, у него ведь больше функций?
BV написал: дополнить можно капремонтом
так напугал вид шкафа? Это еще цветочки, у нас в подъезде один выгорел сам по себе, другой заливали, тоже сгорел... Я потом заставил хоть немножко профилактику сделать, подтянули или поменяли зажимы на нуле и проходящий фазных и тд. В общем остановился на РКН Новатек РН-263Т, осталось определиться с УЗО или дифавтоматом.
08.10.2024 в 12:29:50
Tjanitolkai написал: у него ведь больше функций?
С чего это? Только это потому что в одном флаконе УЗО+АВ. Ну тогда делайте всё на АВДТ, а УЗО - исключайте в принципе.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.10.2024 в 12:30:07
Tjanitolkai, > Деним написал:
вы еще в 5й раз спросите, тогда на ваши душные сообщения точно никто не будет отвечать)
08.10.2024 в 12:48:35
BV, ваша логика определения по вводному кабелю мне понятна. Но я также хочу понять, ведь вводной АВ учавствует в защите РКН? И если, например, будет кабель большего сечения, то номинал АВ может быть равен или больше РКН?
BV написал: ПУЭ глава1. 3