07.10.2024 в 15:34:40

Tjanitolkai, все мои мысли на основании того что вы предоставили написаны выше А ваши мысли я не могу угадать

0
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Новичок

Регистрация: 14.06.2017

Воронеж

Сообщений: 67

07.10.2024 в 18:02:14

BV написал: Tjanitolkai, Ну допустим рисовать вы не умеете квадратики и подписать тоже. но хотя бы фото вы умеете делать?

alt текст На фото мой счетчик и две пары автоматов, двойной на 32 и выше над ним 2 по 25...

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

08.10.2024 в 08:11:24

Здравствуйте. Помогите советом. На вводе в квартиру идет кабель ВВГ 3×10мм2. Из старых запасов есть два автомата ABB S202 2P C50 и ABB S202 2P C63 и куплено РКН Volthaus VPS8 05U 63А. Какой номинал вводного автомата перед этим РКН лучше поставить 50А или 63А?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116325

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116325

08.10.2024 в 08:50:21

Tjanitolkai написал:

ставьте УЗО на 40А и меняйте 25 на 16 - это минимум

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

08.10.2024 в 09:31:52

BV, спасибо! Помогите пожалуйста понять логику такого выбора, с учетом того, что РКН Volthaus имеет номинал 63А. Обязательное использование номинала ниже на порядок на вводе встречал только у дифзащиты Dekraft. Поэтому хочу разобраться в этом вопросе.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116325

08.10.2024 в 09:35:41

Деним написал:

а при чем здесь ваше реле? Пусть оно хоть на 500 ампер будет)

0
Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

08.10.2024 в 10:03:17

BV, но ведь ведь вводной автомат защищает от сверхтока в том числе и РКН или я не прав? Поэтому я полагал, что подбор вводного автомата в том числе зависит от номинала РКН.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16950

08.10.2024 в 10:27:22

Деним, Всё наоборот: номинал РКН зависит от номинала вводного АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Деним
Деним
Новичок

Регистрация: 10.02.2010

Москва

Сообщений: 92

08.10.2024 в 10:57:54

MaSeVi, в моем конкретном случае, что посоветуете?

0
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Новичок

Регистрация: 14.06.2017

Воронеж

Сообщений: 67

08.10.2024 в 11:04:16

BV написал: ставьте УЗО на 40А и меняйте 25 на 16 - это минимум

Спасибо! Если это минимум, то чем можно дополнить? И, УЗО или лучше дифавтомат?

0