07.10.2024 в 15:34:40
Tjanitolkai, все мои мысли на основании того что вы предоставили написаны выше А ваши мысли я не могу угадать
07.10.2024 в 18:02:14
BV написал: Tjanitolkai, Ну допустим рисовать вы не умеете квадратики и подписать тоже. но хотя бы фото вы умеете делать?
На фото мой счетчик и две пары автоматов, двойной на 32 и выше над ним 2 по 25...
08.10.2024 в 08:11:24
Здравствуйте. Помогите советом. На вводе в квартиру идет кабель ВВГ 3×10мм2. Из старых запасов есть два автомата ABB S202 2P C50 и ABB S202 2P C63 и куплено РКН Volthaus VPS8 05U 63А. Какой номинал вводного автомата перед этим РКН лучше поставить 50А или 63А?
08.10.2024 в 08:47:31
Деним, 50
08.10.2024 в 09:31:52
BV, спасибо! Помогите пожалуйста понять логику такого выбора, с учетом того, что РКН Volthaus имеет номинал 63А. Обязательное использование номинала ниже на порядок на вводе встречал только у дифзащиты Dekraft. Поэтому хочу разобраться в этом вопросе.
08.10.2024 в 09:35:41
Деним написал:
а при чем здесь ваше реле? Пусть оно хоть на 500 ампер будет)
08.10.2024 в 10:03:17
BV, но ведь ведь вводной автомат защищает от сверхтока в том числе и РКН или я не прав? Поэтому я полагал, что подбор вводного автомата в том числе зависит от номинала РКН.
08.10.2024 в 10:27:22
Деним, Всё наоборот: номинал РКН зависит от номинала вводного АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.10.2024 в 10:57:54
MaSeVi, в моем конкретном случае, что посоветуете?
08.10.2024 в 11:04:16
BV написал: ставьте УЗО на 40А и меняйте 25 на 16 - это минимум
Спасибо! Если это минимум, то чем можно дополнить? И, УЗО или лучше дифавтомат?