BeZDel`nik
BeZDel`nik
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Самара

Сообщений: 9

20.12.2016 в 19:45:43

Дом 60м2 отопление труба D60м. Хочу построить пристройку соединяющую дом с бане, нужен совет как правильно реализовать схему:

ссылка Куда лучше врезаться в подачу или обратку а т.п. может лучше пустить перед радиаторами. Котел мощный обратка горячая длина мет. трубы 50 метров, если радиатора по 6 секций и т.п. 50 метров.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2016 в 22:55:32

BeZDel`nik написал: Хочу построить пристройку соединяющую дом с бане,

Дополнительное крыло отопления будет греть пристройку или баню?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.12.2016 в 23:47:03

Реализовал подобную схему, только без ТП. Система отопления такая же, врезался вообще в конце трубы, котёл АОГВ, насос внешний на обратке. Прекрасно работает. Только подачу я делал выше батарей. Была надежда сохранить самоциркуляцию и она оправдалась. Конечно не так что бы и насос не нужен, но при длительном отключении электричества можно спать (отсутствовать) спокойно. ТП подключать тупо к СО я бы не стал. Можно организовать регулировку по обратному потоку, можно через VT.ICBOX подключить.

0
BeZDel`nik
BeZDel`nik
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Самара

Сообщений: 9

21.12.2016 в 06:00:06

касимов, И пристройку и баню.

0
BeZDel`nik
BeZDel`nik
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Самара

Сообщений: 9

21.12.2016 в 06:05:13

Мегавольт., Но у меня кател с насосом вода практически не остывает вод и думаю для лучшей циркуляции лучше врезаться в обратку или всеже в подачу домашнее отопление в приоритете.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.12.2016 в 06:22:26

BeZDel`nik написал: у меня кател с насосом

Кто в роли котла?

0
BeZDel`nik
BeZDel`nik
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Самара

Сообщений: 9

21.12.2016 в 06:59:20

касимов, электролюкс квантум 24iоткрытая камера сгорания

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.12.2016 в 17:50:44

BeZDel`nik, Эта ветка будет всегда работать, или при ненужности, будет отключаться?

0
BeZDel`nik
BeZDel`nik
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Самара

Сообщений: 9

21.12.2016 в 19:20:09

касимовВетка будет работать всегда . радиаторы пойдут из дома в пристройку и далее в баню.Можен быть теплые полы выкинуть из схемы и оставить только радиаторы?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.12.2016 в 20:36:21

BeZDel`nik написал: Ветка будет работать всегда

Остается подключить подачу к подаче ,а обратку к обратке. Сделать новую ветку попутной двухтрубной разводкой. ТП подключить на обратку ветки через смесительный узел.

0
BeZDel`nik
BeZDel`nik
Новичок

Регистрация: 20.12.2016

Самара

Сообщений: 9

21.12.2016 в 21:04:55

касимов, спасибо а как думаешь балансировочный клапан поставить на регистр? Всё же решил отойти от тп.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.