Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

01.11.2005 в 15:10:54

Какая армир.сетка предпочтительнее в стяжке пола (толщина около 50мм, с подогревом местами): 50х50мм или 100х100мм? И какая толщина прутка: 3-4-6мм?? Меня убеждают строители, что 50х50 даже НЕ желательна: мол такая ячейка хороша для кирпичной кладки, а при выполнении стяжки в ячейках армир.сетки может застревать цементная смесь, не доходя до основания. Так ли это??

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

01.11.2005 в 15:25:54

Если нормально укладывать (с вибратором) то ничего не застрянет - это же не бетон с крупными камнями.

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

01.11.2005 в 21:25:52

я лил по 50*50*3

ничего не застревает что бы воздух не оставался, сетку нужно слегка шевелить при заливке и если сетка картами - нахлест и желательно связывать

0
Аватар пользователя
Beeliner

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 756

30.09.2014 в 19:21:39

Do Home Yourself написал : я лил по 50*50*3

Наверное такую и возьму.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

30.09.2014 в 21:51:40

4 первых участника этой темы имеют одну и ту же дату регистрации: 29.10.2005. Это случайное совпадение??? :a

0
Аватар пользователя
TARLEV

Местный

Регистрация: 03.12.2009

Москва

Сообщений: 2192

30.09.2014 в 22:05:09

Основание какое? Если просто по бетонной плите, то сетка вообще не нужна, смысла нет, фиброволокна достаточно. Если есть шумка толщиной от 10 мм. или теплоизоляция то лучше 50х50мм с диаметром прута 5мм

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

30.09.2014 в 22:18:50

Prok12 написал : 4 первых участника этой темы имеют одну и ту же дату регистрации: 29.10.2005. Это случайное совпадение??? :a

:confused: Если бы в лотерею так везло. :D

0
Аватар пользователя
Bad

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Владимир

Сообщений: 892

02.10.2014 в 17:36:12

Укладывал стяжки с любой сеткой.разницы не видел. Но при ячейке 100х100 удобнее маяки ставить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу