31.12.2016 в 11:51:51
Inch1964 написал: в знак моего доброго расположения к Вам, и подтверждения чудес под Новый Год, могу рассказать голосом, как всё устроено на самом деле в физике
Спасибо, как-нибудь потом... А вообще-то меня (как бывшего научного работника) интересует не результат, а пути, которые приводят к результату
31.12.2016 в 11:53:40
В0д0пр0в0дчик, воля Ваша, сударь. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.12.2016 в 13:28:29
Inch1964, Нет ссылок приходится гуглить самому... В методичках Виссмана пока ничего про температурный режим не нашел, поищем...
Зайцев и Любарец "Проектирование систем водяного отопления" - про котлы вообше ни слова... ничего интересного, только отопительные приборы почему-то называются нагревательными (разброд в терминологии...)
Богословский, Сканави "Отопление" 1991 - смотреть бессмысленно, про настенные котлы тогда еще не знали...поищем более поздние работы...
Покотилов - грузится...посмотрим "Системы водяного отопления" - про настенные котлы "ноль"
Кстати, Маэстро, в одной из статей на Вашем сайте Вы пишете, что наиболее комфортная и полезная температура ОП - 36 гр (или что-то рядом) Может шут с ними, с котлами - менять раз в 7 лет, зато комфорт...
31.12.2016 в 13:50:03
В0д0пр0в0дчик написал: Кстати, Маэстро, в одной из статей на Вашем сайте Вы пишете, что наиболее комфортная и полезная температура ОП - 36 гр (или что-то рядом)
Не писал такого. Ссылку пожалуйста, что бы не начать считать, что у Вас склИроз... :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.12.2016 в 13:55:00
В0д0пр0в0дчик, когда освоите азы, можете переходить к: "Пырков В.В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика, 2010"
Части первая и вторая.
и "Пырков Особенности современных СО 17_osobennosti_sovremenny`kh_sistem_vodianogo_otopleniia"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.12.2016 в 13:57:39
В0д0пр0в0дчик написал: В методичках Виссмана пока ничего про температурный режим не нашел, поищем...
Плохо искали - вот оттуда (и не только) сканы -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.12.2016 в 14:10:14
Inch1964 написал:
В0д0пр0в0дчик написал: Кстати, Маэстро, в одной из статей на Вашем сайте Вы пишете, что наиболее комфортная и полезная температура ОП - 36 гр (или что-то рядом)
Не писал такого. Ссылку пожалуйста, что бы не начать считать, что у Вас склИроз... :)
Inch1964, А я и не утверждаю, что Вы это лично писали, может разместили чью-то статью... Руки дойдут - попробую найти (если не удалили)
А сканы - сейчас посмотрю...
31.12.2016 в 14:22:24
Inch1964 Посмотрел картинки - там все про конденсационные котлы (и, почему-то про ТТК) Нет ничего, что могло бы обосновать необходимость температурного режима 80/60 для настенного котла
31.12.2016 в 15:02:12
Inch1964 написал:
В0д0пр0в0дчик написал: Кстати, Маэстро, в одной из статей на Вашем сайте Вы пишете, что наиболее комфортная и полезная температура ОП - 36 гр (или что-то рядом)
Не писал такого. Ссылку пожалуйста, что бы не начать считать, что у Вас склИроз... :)
Inch1964, Ваша статья: "Как выбрать систему отопления...Ч 1"
цитирую: "...• Риск получить ожоги от поверхности радиатора. Даже близко к радиаторам некомфортно находиться, так как они пышут жаром. • Из-за того, что теплоноситель не сможет отдавать достаточное количество запасенного в нем тепла, он будет возвращаться в котел слишком горячим, что вызовет перерасход газа..." это про высокую температуру ОП (а чем дольше котел проработает, тем больше перерасход...)
и ниже: "Исследования в области здравоохранения показали, что наиболее комфортная температура поверхности отопительных приборов составляет 37 градусов..." (на градус ошибся - пардон)
Так у кого склИроз??? :confused:
Или Вы специально разводите, чтобы я Вам посещаемость сайта увеличил...
31.12.2016 в 19:49:04
vv.. написал: Имеется двухтрубная СО с настенным двухконтурным газовым котлом, 3 алюминиевых радиатора, 1 стальной и полотенцесушитель. Объем менее 30л.
Проще этого нет ничего. Любое подсоединение, любым диаметром и любой трубой , будет работать. И даже это, ...ектировщик попытался запутать. И котел конденсатник, и проценты КПД, и кипяток в трубах предложил. Господа, кто честно скажет хоть об одном его проекте? За трудолюбие постучать по клавиатуре, нужно отдать ему должное, цифры есть в запасе...,но хоть одна работающая СО есть? Inch1964,Холивара много и ненужной инфы тоже, что по теме автору подскажете? Только проверенное практикой! виртуальное не проходит... ;)
31.12.2016 в 20:07:02
касимов написал: Господа, кто честно скажет хоть об одном его проекте?
Что-то нам с Вами НГ не встречается!? Насчет проекта, честно скажу, проект (по крайней мере один) есть. Я его реализую (работа хорошая, за деньги) Просто некоторые вещи мне не нравятся (тот же кипяток в трубах) - вот и докапываюсь... до первоисточников
А у ТС с котлом и СО - все в порядке. Надеюсь, наш холивар будет обладать эффектом плацебо...
31.12.2016 в 21:18:02
В0д0пр0в0дчик написал: цитирую: "...• Риск получить ожоги от поверхности радиатора. Даже близко к радиаторам некомфортно находиться, так как они пышут жаром.
Слова выдернутые из контекста, могут менять смысл кардинально на противоположный. Перечитаю, вспомню в каком контектсте писал. Уж три года прошло.
Если уж идти по перфекционистскому направлению, то самая комфортная и полезная температура ОП - до +26 градусов. Но тогда эти ОП уже должны быть не радиаторами или конвекторами, а теплыми полами и стеновыми/потолочными панелями водяного лучистого отопления.
А сделать температуру обычных ОП +37 градусов хорошо, но невыполнимо. Так как теплоотдача обычных ОП при такой температуре теплоносителя будет настолько низкой, что радиаторами придется увешать все стены.
В0д0пр0в0дчик написал: цитирую: "...• Риск получить ожоги от поверхности радиатора.
Вполне реально получить ожоги, например в Норильске, когда температура подачи теплоносителя в ОП, говорят бывает до +130 градусов. А у некоторых жильцов сняты кожухи с медных конвекторов.
Если же температура подачи в ОП максимум до +80, или даже максимум до +60 градусов, то уже лучше. Особенно, если используются не биметаллические радиаторы, а например конвекторы типа КСК.
Короче, выдергивать фразы из статьи, без оговаривания конкретных условий и конкретных типов ОП - бесу смысленно.
В0д0пр0в0дчик написал: Из-за того, что теплоноситель не сможет отдавать достаточное количество запасенного в нем тепла, он будет возвращаться в котел слишком горячим, что вызовет перерасход газа..." это про высокую температуру ОП
Конечно вызовет перерасход газа. Разве в этом у Вас есть сомнения? Для понимания и привел диаграмму потерь КПД котла (и неважно, что для ТТкотлов). Общие принципы физических законов одинаковы и для ТТкотлов и для газовых и для других котлов. Поэтому не понимаю Вашего ёрничания. Может у Вас это озлобленность от неспособности осознать?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.12.2016 в 21:35:48
касимов написал: Господа, кто честно скажет хоть об одном его проекте? За трудолюбие постучать по клавиатуре, нужно отдать ему должное, цифры есть в запасе...,но хоть одна работающая СО есть?
Если будете время тратить не на холивары, а на самообразование, то может и Вам самому предложу реализовать пару моих проектов. Есть их у меня прямо сейчас в МО.
Если помните, вся Ваша враждебность ко мне родилась, исключительно из-за моих пожеланий Вам заняться самообразованием.
Водопроводчик, вон тоже мурзится, но хоть делает почти всё правильно. А где, если и ошибается, то исправляет свои ошибки.
Вы же уперлись в своё чувство собственной непогрешимости, и не желаете видеть свои недостаточные знания в физике и теории систем отопления.
Может пора уже начинать провожать старый Новый Год? А то всё холиварите, да холиварите. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.12.2016 в 22:28:23
vv.., если Вы ещё читаете здесь, попробуйте дросселировать полотенцесушитель какой нибудь шайбой-прокладкой с малым проходным отверстием. Зимний режим это улучшит. Если есть балансировочные вентили на радиаторах, стоит их прижать. Это снизит шум в термоклапанах с головками. А летний режим останется уродским с одним полотенцесушителем. Этого малой кровью не исправить. Разговоры про смеситель не слушайте. Это не Ваш случай. Серьёзную модернизацию стоит затевать не раньше, чем безнадёжно засорится теплообенник горячей воды в котле. Его можно попробовать сменить на бойлер косвенного нагрева. Некоторые котлы позволяют такое переключение в меню функции ГВС с проточного теплообменника на накопительный. Накопительный позволит организовать линии рециркуляции, в которую можно красиво включить полотенцесушитель. С Новым Годом!
31.12.2016 в 23:28:23
Запорно-регулирующая арматура есть на всех потребителях. У меня слишком высокая скорость теплоносителя? До дальнего радиатора метров 15 трубы только в 1 сторону, прогревается отлично. Может ещё понизить мощность котла?