Аватар пользователя
Слива Лиловая

Местный

Регистрация: 24.12.2016

Краснодар

Сообщений: 10

29.12.2016 в 11:20:47

Здравствуйте, мастера. В общем, есть квартира-студия с черновой отделкой. Проводку от застройщика решил заменить. "Раскидал" проводку и дошло дело до щита. Так как я не разбираюсь в электрике, то спрашиваю у вас помощи. Есть пять групп: 1)освещение в сан.узле, 2) Розетки в сан.узле, 3)Освещение в комнате, 4)Розетки в комнате, 5)Электроплита. На освещение хочу поставить автоматы 10А, на розетки 16А, на плиту 25А. С этим, вроде, всё понятно (если что-то не так, то поправьте). Хочу поставить на входе УЗО. То есть сначала заходит на УЗО, затем уже на автоматы. Ну и вот в связи с эти вопросы. Какие характеристики должны быть в моём случае и как это всё лучше сделать. Просто делаю ремонт сам, а так как очень многое приходится узнавать с нуля, то голова буквально лопается от новой информации. Прощу помощи. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

29.12.2016 в 11:36:48

Слива Лиловая, УЗО будет только одно? Тогда хочется поставить на 30 мА, чтобы защитить людей. У меня дома так и сделано. Но обычно вводное УЗО на 100 мА или на 300 мА, селективное (такое УЗО человека не защитит, только имущество от пожара).

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2016 в 11:42:29

Слива Лиловая написал: Прощу помощи. Заранее спасибо.

Прочитайте пожалуйста это - https://www.invitro.ru/analizes/profi/914/28585/

После прочтения составьте схему и ее будем обсуждать.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2016 в 11:43:24

Слива Лиловая написал: Прощу помощи. Заранее спасибо.

Прочитайте пожалуйста это - http://www.mastercity.ru/blogs/post/11240/

После того как прочитаете, составьте схему, ее и обсудим.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Слива Лиловая

Местный

Регистрация: 24.12.2016

Краснодар

Сообщений: 10

29.12.2016 в 12:15:06

0
Аватар пользователя
Слива Лиловая

Местный

Регистрация: 24.12.2016

Краснодар

Сообщений: 10

29.12.2016 в 12:15:57

Alexey_Spb, Ну вот так выглядит, если я правильно себе представляю.

0
Аватар пользователя
Слива Лиловая

Местный

Регистрация: 24.12.2016

Краснодар

Сообщений: 10

29.12.2016 в 12:26:09

Юрка, да, одно на все группы квартиры. И хочется, чтобы всё-таки человека защитило. Имущество, дело наживное).

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2016 в 12:36:55

Слива Лиловая написал: Alexey_Spb, Ну вот так выглядит, если я правильно себе представляю.

Слива Лиловая, ну вы еще номиналы УЗО и автоматов, а так же сечение кабелей дорисуйте, а то пока непонятно.

С точки зрения структуры, нормально для простого бюджетного щита. А у вас новостройка или старый дом?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Слива Лиловая

Местный

Регистрация: 24.12.2016

Краснодар

Сообщений: 10

29.12.2016 в 13:02:28

Alexey_Spb, Новостройка. Автоматы- два по 10, два по 16 и один 25А. Кабель на розетки ВВГ нг 2.5мм2, на освещение ВВГ нг 1.5мм2. Ничего особенного не надо, именно вот как Вы и выразились: "простой бюджетный щит". Просто меры предосторожности соблюсти хотелось бы. А номинал УЗО я и не знаю). Оно ещё не куплено и я затрудняюсь в выборе. Потому и написал).

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2016 в 13:54:31

Слива Лиловая написал: Оно ещё не куплено и я затрудняюсь в выборе.

УЗО берите 63 ампера 30 мА типа А. Если совсем бюджетно, то хотя бы АС.

Рекомендую следующие марки - Legrand, Schneider Electric, Abb, Hager, Moeller / Eaton.

Категорически не рекомендую китай - IEK, EKF, TDM и прочее.

Вышесказанное относится так же к автоматам.

Есть тема с обсуждением китайских автоматов на пару сотен страниц, можете ее почитать :)

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

29.12.2016 в 13:58:46

Слива Лиловая, А ещё можно УЗМ-51М поставить после вводного автомата. Для защиты от скачков напряжения.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

29.12.2016 в 14:01:23

Alexey_Spb написал: Категорически не рекомендую китай - IEK, EKF, TDM и прочее.

А курские электронные дифы OptiDin VD63-22С50-А тоже не рекомендуете? У меня нет опыта с ними.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2016 в 14:03:05

Юрка написал: А курские электронные дифы OptiDin VD63-22С50-А тоже не рекомендуете? У меня нет опыта с ними.

У меня тоже нет опыта, поэтому не знаю. Вроде вы ставили пару таких автоматов.. может, запросите у заказчика отзыв?

Но предполагаю что они всяко лучше чем китайщина.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2016 в 14:05:01

Юрка написал: А ещё можно УЗМ-51М поставить после вводного автомата. Для защиты от скачков напряжения.

Поддерживаю. Как раз место даже в однореечном щите есть для него.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

29.12.2016 в 14:06:05

Alexey_Spb, Не, я дифы КЭАЗ не ставил. Только простые автоматы. По крайней мере они в каталоге честно пишут, что электронные, зависимые от напряжения. Это уже плюс, говорящий о стиле, об отсутствии желания обмануть клиента.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу