Здравствуйте, уважаемые форумчане! Планирую замену электропроводки в 2-х комнатной новостройке. Делать всё буду сам, в виду ограниченного бюджета (ипотека душит). От строителей остался квартирный щиток со счетчиком, 2-мя линиями розеток на дифавтоматах 25А/30мА и 2-мя линиями освещения на авт.16А. Почитав соответствующие темы форума, решил начертить свою схему эл.щита. Хотел бы узнать, рабочая ли схема? Может будут какие-нибудь замечания? Сразу скажу, что неотключаемых линий, аквасторож, УЗМ и других наворотов ставить не планирую. Из всего обилия быт. техники в наличии есть только стир.машина, холодильник и бойлер, всё остальное будет приобретаться со временем, поэтому заложенные потребляемые мощности приблизительны.

Жду вашей критики и советов!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.12.2016 в 08:40:45

Вообще-бы в квартире поставить АВ перед счетчиком, после счетчика поставить селективное УЗО 100мА ( в этажном щитке точно не диф?) КОндеи завести на отдельные линии под 30мА УЗО, желательно на каждый и УЗО на освещение, может вообще вынести все освещение под одно УЗО. Реле напряжения желательно. На водонагреватель отдельную бы линию+10мА УЗО. На теплый пол 2Р АВ. Хотя бы нарисуйте нормальную схему, чтобы видеть к чему надо стремиться и ( или ) от чего отказываетесь. Про ипотеку читал.

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

31.12.2016 в 10:19:10

Если УЗО защищено автоматом 32A, то номинал УЗО обычно рекомендуется (на ступень выше) - 40А.

0
vlreal
vlreal
Местный

Регистрация: 21.02.2010

Краснодар

Сообщений: 188

31.12.2016 в 10:31:09

Двс, уважаемые, с наступающем вас. подскажите в какой программе такие схемы рисуются??? У меня тоже предстоит делать проводку, уже все купил. Чтобы отдельную тему пока не заводить решил спросить.На одной из квартир у меня индукция 4 комфорки,провод протянут 3х6, но автомат я поставил 25, все 4 комфорки я никогда не включал и даже 3 максимум 2. Автомат не выбивало не разу. И для новой квартиры я запланировал также автомат 25 и 3х4 кабель, но начитавшись здесь страшилок советуют 3х6.Мощность двух кофморок около 5 киловатт максимум. От застройщика на площадке 50й автомат и кабель ввг 3х 10 , зачем такой не пойму.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21468

31.12.2016 в 10:47:39

vlreal написал: я запланировал также автомат 25 и 3х4 кабель

90% населения с электроплитами именно так и живут, но если делать новую проводку, то зачем? Там разница три копейки, что вы сэкономите на нескольких метрах кабеля?

Если остро стоит вопрос экономии, тогда купите 2-конфорочную поверхность (если вы 3 конфорки даже в теории не включаете) на ней экономия будет намного существеннее, а кабель проложите нормальный, шестерку. Плиту потом можно поменять за полчаса, а кабель уже не поменяешь. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.12.2016 в 10:50:08

vlreal написал: подскажите в какой программе такие схемы рисуются

Можно в пайнте только картинки скачайте с сайтов производителей.

vlreal написал: 3х4 кабель

vlreal написал: Мощность двух кофморок около 5 киловатт максимум.

для 5кВт достаточно. Когда Вас пугают включайте голову. Тоже попугаю :tambourinedance: а если купите что то более мощное?

vlreal написал: От застройщика на площадке 50й автомат и кабель ввг 3х 10

Ваша разрешённая мощность 50х220=11000 Вт

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.12.2016 в 10:55:30

У вас будет газовая плита?

Автоматы на вводе поставьте с учетом селективности, до счётчика 40, после - 32.

УЗО не бывает на 32 ампера, смотрите на 40.

Вместо дифавтомата ставьте УЗО.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.12.2016 в 11:06:09

perf написал: Автоматы на вводе поставьте с учетом селективности, до счётчика 40, после - 32.

Очень бестолковый совет и вредный по сути

0
Souto
Souto
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Москва

Сообщений: 431

31.12.2016 в 11:35:58

perf написал: УЗО не бывает на 32 ампера

Если дело принципа, то можно найти и на 32, но не нужно :)

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.12.2016 в 11:57:27

ebf написал:

perf написал: Автоматы на вводе поставьте с учетом селективности, до счётчика 40, после - 32.

Очень бестолковый совет и вредный по сути

ebf, и что же в нем вредного?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.12.2016 в 12:00:31

perf написал: ebf, и что же в нем вредного?

Ну вы же когда ,даёте советы ,на чём то основываете их,вот и попробуйте этот ваш совет обосновать с технической точки зрения, может и поймёте его вредность

0