06.01.2017 в 21:55:46
Alex___dr написал: При условии, что он именно честный... Но при этом он будет греться.
Простите.а от чего он должен греться, это его рабочее состояние ,он рассчитан на 3500 Вт
megrad написал: В течении не очень длительного времени.
Вы начинаете спорить с миром.Это интересно :)
06.01.2017 в 21:57:49
Alex___dr написал: Там два фото...
Так что вы хотите сказать, одно фото ,два фото ,правда я не пойму вас .Данный кабель выдержит 17А х 1,45 ,у вас другие цифры?
06.01.2017 в 22:11:43
ebf написал: Так что вы хотите сказать, одно фото ,два фото ,правда я не пойму вас .Данный кабель выдержит 17А х 1,45 ,у вас другие цифры?
При нагреве до 65*С. Если сечение занижено температура будет выше.
06.01.2017 в 22:13:24
Alexander88, не за что ,вот полная таблица ГОСТа
06.01.2017 в 22:19:36
Alex___dr, Давайте будем читать ГОСТы ,это как то более правильно по сути. Вы знаете, я вот слушаю, про заниженное сечении и хочу понять ,ТС говорит, что сечении правильное ,если вы хотите порассуждать теоретически, то по вашей логике ,все на форуме должны отказаться от кабеля 2,5 мм и начать укладывать 4мм ,ну ведь 2,5 мм тоже занижен, а на печки будем класть 10мм и тд :)
06.01.2017 в 22:24:35
ebf написал: ТС говорит, что сечении правильное
Он где то приводил диаметр жилы с точностью до сотых?
06.01.2017 в 22:29:15
Alex___dr написал: Он где то приводил диаметр жилы с точностью до сотых?
Он так сказал, что он правильный и даже 6% погрешности роли не сыграют, и поймите меня правильно, мы сейчас говорим о конкретном случаи и поэтому я уточнял и длину и способ укладки и марку кабеля и нагрузку
06.01.2017 в 22:34:37
Alex___dr написал:
ebf написал: Ваш кабель в кирпиче или бетоне выдержит 25А
У Alexander88, не кирпич и не бетон.
Alexander88 написал: лежит в пеноблоках.
Alex___dr, А что это за таблица? Выбор сечения кабеля проводится в данный момент по ГОСТ на кабель, в случае ВВГнг-LS это гост 31996-2012, таблица 19. Из этого выходит что для кабелей проложенных на воздухе 3*1,5 максимальный ток 21А. Причем длительная допустимая температура кабеля равна 70 градусам.
06.01.2017 в 22:46:02
ebf написал: Давайте будем читать ГОСТы ,это как то более правильно по сути.
Относительно ГОСТа... По современному ГОСТ - 22483-2012 сечение жил уже занижено. Поскольку для сечения 1мм2 (проще считать...) заложено сопротивление одного километра 18,1 Ом. Удельное сопротивление меди М1 составляет 0,0178 Ом х мм2/м Соответственно 1 километр жилы из меди М1 сечением 1мм2 должен иметь сопротивление 17,8 Ом.
06.01.2017 в 22:53:16
Alex___dr написал: Относительно ГОСТа...
Простите ,но мы говорим о ГОСТе который я привёл, именно он устанавливает требования по выбору и монтажу электропроводок. Мы же об этом говорим в теме :)
В состав пеноблока входят пенообразующие добавки и цементный раствор
06.01.2017 в 23:06:28
Alex___dr написал:
perf написал: Из этого выходит что для кабелей проложенных на воздухе 3*1,5 максимальный ток 21А.
Кабель лежит в пеноблоках, а не на воздухе.
perf написал: Причем длительная допустимая температура кабеля равна 70 градусам.
Какой она будет в пеноблоках?
Alex___dr, по ГОСТ приведенному EBF, Способ прокладки кабеля А1 и тип кабеля PVC с 2мя нагруженными жилами. Допустимая токовая нагрузка 14,5 ампер. Так лучше?