07.01.2017 в 20:51:59
Понимаю, что морозы сейчас не свойственные, но все таки...
Рекуператор на балконе остекленном (ХОЛОДНОМ). Выброс на пожарный открытый балкон. Влажность в квартире 50-55% 24 часа в сутки. Итог - в такие морозы выброс (на фото внизу, там лепестковый обратный клапан) рекуператор превращается в генератор снега. Всос и выброс расположены не самым удачным образом, но как смогли.
Итог - часть снега засасывается забивая синтепон - грубый фильтр (на фото вверху. Зная как много здесь бывает КО - да снят кожух для чистки фильтра) (2-3см за полдня). Судя по тому как меняется давление квартира/коридор всос практически перестает тянуть. Вот думаю какое предусмотреть решение для такого. Или вынимать грубый и пусть все летит в тонкий фильтр приточки G7 (там вряд ли отогреется - он на входе). Или кинуть какой нибудь метр греющего кабеля вокруг фильтра?
10.01.2017 в 09:12:24
надо на балконе окно открыть
10.01.2017 в 12:10:56
lemurs написал: p.s. с каких пор на мастерсити при нажатии опубликовать тему находясь в Вентиляции - тема размещается в общем?! Модераторы перенесите пжлста
Перед публикацией темы вы не указали нужный вам раздел.
Перенесено в Вентиляцию.
10.01.2017 в 12:11:37
lemurs написал: p.s. с каких пор на мастерсити при нажатии опубликовать тему находясь в Вентиляции - тема размещается в общем?! Модераторы перенесите пжлста
Вы не указали нужный вам раздел.
10.01.2017 в 12:24:34
Интересный случай. Выход только вижу один: разносить забор и выброс, можно на время накинуть кусок гибкого воздуховода и отвести приток или вытяжку, или примириться с катаклизмом на короткий срок, снижая производительность системы. Каким способом достигнута такая высокая влажность в помещении?
10.01.2017 в 12:59:54
Кабель поставите -фильтр вообще в льдышку превратиться. Разносить надо решетки. И убирать грубый фильтр то же не дело. Он снегом забьется. Терпите - потепление не за горами.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.01.2017 в 10:28:13
Вообщем пережил. Действительно на время -25 проще иметь про запас кусок гибкого и куда нибудь подальше бросать.
Влажность достигается двумя обычными ультразвуковыми увлажнителями работающими круглые сутки. Получается расход где то в районе 10-12л в сутки (учитывая работу увлажнителей по их встроенным кривым китайским гигрометрам) при расходе 200м3/час круглосуточно (ночью правда 120). Знаю, что баланс не сойдется - остальное судя по всему возврат с рекуператора.
24.01.2017 в 10:35:51
lemurs, а известковый налет, оседающий в квартире, при таких расходах пара не смущает? Или найден способ уменьшить этот побочный эффект? Дистиллят, обратный осмос?
24.01.2017 в 10:46:44
Легкий написал: lemurs, а известковый налет, оседающий в квартире, при таких расходах пара не смущает? Или найден способ уменьшить этот побочный эффект? Дистиллят, обратный осмос?
Легкий, Способ не найден, а тобой же и приведен - других чудес быть не может. Обратный осмос и раз в месяц купание баков в хлоргексидине для дизенфекции т.к все эти маркетинговые "нагревы" для дезинфекции даже простейшим организмам по барабану.
24.01.2017 в 11:02:26
В итоге обратный осмос помогает? У меня нет такого, пользовался кипяченой водой, немного снижал налет. В итоге забросил этот увлажнитель. Очень не понравился налет в квартире.
24.01.2017 в 11:57:12
Легкий написал: В итоге обратный осмос помогает? У меня нет такого, пользовался кипяченой водой, немного снижал налет. В итоге забросил этот увлажнитель. Очень не понравился налет в квартире.
Легкий, да с осмотированной водой налета абсолютно нет. Один как раз стоит на темной поверхности. Другие виды фильтрации так не помогают.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу