Пока что сделал вот так вот:
- Убрал АВ на розетку в прихожей, запитаю её от АВ комнаты. Розетка в прихожей будет всего одна и будет использоваться разве что для редкого подключения какого-либо не мощного потребителя.
- Унес УЗО за счетчик.
- Поставил отдельное УЗО на балконную линию.
- Поставил АВ на освещение в санузле.
Немного пропустил мимо вопрос от ebf об УЗО на освещение. Так ли критично что я его не ставлю? Никаких принципиальных для меня решений нет, просто не увидел особого смысла. Если это критично то пожалуй на еще одно УЗО я найду денег. Еще из того что я набросал видно что я кинул АВ на освещение ванны сразу от противопожарного УЗО, правильно ли это? Есть идея заменить Дифф на С/У на УЗО и кинуть от него 2 АВ на розетки/стиралку и на свет. Как по Вашему будет более правильно? Так же теперь сомневаюсь в установке УЗМ-51м, в интернете множество примеров щитков как в старом так и в новом фонде, очень многие ставят эту релюху, не будет ли упущением то, что я её не установлю? Всё таки еще одна подстраховка. Может быть я параноик конечно :)
И еще пожалуйста посоветуйте встраиваемый щит не сильно дорогой, чтоб всё это в него уложить. В любом ли случае придется докупать кросс модуль для разграничивания нулевых шин каждого УЗО? Или есть щитки в которых уже есть раздельные шины? Большое спасибо!