Провел больше 3-х часов в экспериментах с котлом. Что делал:
Прибавил температуру на котле.
Во-первых все 3 насоса на минимальную производительность, дальше отключив все кроме одного (2-3 этаж) начал замерять время работы/бездействия котла. При этом температура поднялась, интервалы работы становились все короче, а бездействия все длиннее. Порадовался.
Выключил насос 2-3 этажа, оставив только подвал-гараж-1этаж - котел температуру набирает, интервалы работы укорачиваются, бездействия уменьшаются хоть и не так быстро в первом случае. Радости поубавилось.
Включил оба насоса + насос на теплообменники горячей воды - котел температуру набрать не может.... (
Убавил температуру на котле. Меньшую температуру котел набирает, но интервалы работы/бездействия короткие и время работы растет, а бездействия уменьшается.. Стало грустно.
Что сделал сейчас - на обратку гаража добавил немного горячей с подачи. ДУмаю немного полегчает, но кардинально ничего не изменит.
Из всего этого делаю вывод - котлу не хватает мощности. НО! Раньше то хватало. Ничего не менялось с прошлых лет. Видимо снизилась эффективность самого котла. И возвращаясь к своему самому первому посту - может ли это быть связано с накипью в теплообменнике котла? Вода у нас очень жёсткая и никакой водоподготовки нет.