10.01.2017 в 16:40:28
#5898847
Доброго вечера! Обращаюсь к вашему разуму, т.к. сам не до конца специалист в предметной области. Задумка такая. Восемь точек освещения. Хочу реализовать частичное включение точек с разных выключателей. Прикладываю схему и свои пояснения. При включении выключателя 1 загораются все 8 точек. при включении выключателя 2 загораются только синие точки. Подскажите - какое устройство поставить на участке цепи, обозначенным зеленым квадратом, чтобы при включении выключателя номер 2 загорались только 3 синих точки? В постоянном токе это был бы диод, а вот как быть с переменным током?
10.01.2017 в 16:52:01
#5898861
С переменным - через реле. А что мешает сделать на 12В?
10.01.2017 в 16:56:27
#5898865
Oleg V, потолок натяжной. Размещать блок питания в запотолочном пространстве не хочу. Про 12 вольт, ксатати, даже и не подумал.
10.01.2017 в 17:01:49
#5898875
Еще можно через радиомодули, тот же принцип, что и с реле.
10.01.2017 в 17:03:25
#5898879
Поставьте умное реле на все лампочки (лампочки после реле, выключатели переключающие): пять лампочек на одну линию, 3 на вторую линию, потом можно будет включать как с помощью пульта (комбинации одной из линий или обе линии сразу), так и включением выключателей (одного из выключателей) несколько раз (при каждом включении происходит переключение режима). Например (там где лампочка нарисовано, умное реле и после него лампочки):
Реле что-нибудь вроде этого реле с пультом для люстры:
Alexandr_samara написал: Про 12 вольт, ксатати, даже и не подумал.
Если будете про это думать, то обратите внимание, что не все преобразователи выпрямляют при понижении напряжения, некоторые понижают до 12В оставляя переменную составляющую.
10.01.2017 в 17:09:53
#5898885
Alexandr_samara написал: Про 12 вольт, ксатати, даже и не подумал.
Если будете про это думать, то обратите внимание, что не все преобразователи выпрямляют при понижении напряжения, некоторые понижают до 12В оставляя переменную составляющую.
10.01.2017 в 18:38:24
#5899039
Alexandr_samara, в качестве "1" поставьте двухполюсный выключатель, второй полюс которого подключите параллельно выключателю "2".
10.01.2017 в 21:44:37
#5899300
вместо выключателей 1 и 2 поставить два 2х клавишных переключателя, тогда получится с любой стороны управлять как 5ю, так и 3мя лампочками, т.е. щелкнув обеими клавишами загорятся все 8 лампочек, по одной - либо 3 лампочки либо 5ть и никаких реле и электроники)))
10.01.2017 в 22:39:04
#5899378
Alexandr_samara написал: Задумка такая. Восемь точек освещения. Хочу реализовать частичное включение точек с разных выключателей. Прикладываю схему и свои пояснения.
Если речь идёт об освещении коридора, то я именно так и поступил бы.
haramamburu написал: вместо выключателей 1 и 2 поставить два 2х клавишных переключателя, тогда получится с любой стороны управлять как 5ю, так и 3мя лампочками, т.е. щелкнув обеими клавишами загорятся все 8 лампочек, по одной - либо 3 лампочки либо 5ть и никаких реле и электроники)))
12.01.2017 в 09:50:45
#5900959
Спасибо за дельные советы господа. Каюсь что сразу не сообщил что проводка уже в стене и под обоями. До сегодняшнего дня действительно хотел сделать по примеру ser000, т.к. в наличии есть модули и пульты для дистанционного управления. Но решил все таки использовать схему с использованием размыкающего реле для переменного тока. Если кому нибудь данная тема будет интересна то вот такое реле буду использовать. И управление и нагрузка осуществляется переменным током.
12.01.2017 в 10:13:26
#5900971
Alexandr_samara написал: И управление и нагрузка осуществляется переменным током
... 3-32В DC управляющий - как я понимаю, это постоянка, хотя по схеме там мост стоит.
12.01.2017 в 10:41:03
#5900998
Oleg V написал: ... 3-32В DC управляющий - как я понимаю, это постоянка, хотя по схеме там мост стоит.
По ссылке топикстартера на входе и на выходе до 240В, а картинка размещённая на сайте и в PDF не корректная. По схеме там переменное напряжение на входе, да и в ремарке значится что переменное напряжение должно быть на обоих сторонах, но на картинке указано другое реле с напряжением управления до 36В с + и - на управлении:
Remarks: 1.Both of Input power and Output power must be AC Voltage.
_
Alexandr_samara написал: Если кому нибудь данная тема будет интересна то вот такое реле буду использовать.
Так понимаю решение принято. А какова будет схема включения этого реле? Уж проложенных проводов хватит для управления? Реле будет включено при включении выключателя 1 и активации всех лампочек? А 3 лампочки будут гореть при отключенном выключателе 1 (выключенное реле и выключатель 1 отсекают пять ламп со стороны этого выключателя) и включенном выключателе 2, а при включении двух выключателей будет подключение через оба выключателя?
12.01.2017 в 14:13:52
#5901194
Oleg V, На картинке не то реле изображено. Смотрите тех документацию.
12.01.2017 в 14:23:36
#5901212
ser000, совершенно верно. Схема такая. При включении второго выключателя и выключенном первом реле разомкнуто и будут гореть только 3 лампы. А вот насчет одновременно включенных и 1 и 2 выключателях я не подумал. Что будет если с двух сторон фаза сомкнется? простите за мою неграмотность.
12.01.2017 в 14:40:56
#5901233
В процессе изучения материалов по данному реле
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу